本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.

本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
谢谢!
免费打赏
foreverflyfly@co163
2007年05月18日 16:12:41
12楼




问题是它现在安装了这两个东东 没有接线

看清问题再复
回复
cqugengyi
2007年05月20日 15:33:58
13楼


有理
回复
wenfei221
2007年05月23日 11:02:14
14楼
11楼是错的。规范上要求的就是走局部应用系统都需有报警功能的,怎么能不接呢!真不知道你做过消防没有。再学习几年吧!
回复
pp13571524569
2007年05月23日 16:53:24
15楼
本人也是刚接触消防,谈一点自己的一点看法不对之处望指出。我认为水流指示器和信号阀是设在每个分火区间的。水流指示器是当发生火灾或管道故障时显示火灾或故障发生区域。信号阀是显示本阀门是否打开。所以水流指示器和信号阀都应该连接到消防控制器上
回复
cdzengdayang
2007年05月24日 10:54:01
16楼
本人也是刚接触消防,谈一点自己的一点看法不对之处望指出。我认为水流指示器和信号阀是设在每个分火区间的。水流指示器是当发生火灾或管道故障时显示火灾或故障发生区域。信号阀是显示本阀门是否打开。所以水流指示器和信号阀都应该连接到消防控制器上。消防电梯也就是双电源,消防电梯接入消防系统也要参加联动。
回复
laijh19860715
2007年05月27日 15:19:28
17楼
2007年07月07日 14:14:16
18楼
11楼的,现场的喷淋不是简易喷淋,而是有自己的管网.我认为必须要接.
回复
nmshi
2007年07月14日 13:46:51
19楼
设计院的人在投换概念,高层民用建筑防火设计规范中明确规定,电梯前室按单独的防火分区考虑。在火灾自动报警系统设计规范中,每个防火分区应设置探测器、至少一个手动报警按钮等设施。在说了,规范要求大于2层的建筑在每个主要出入口应设置火灾重复显示盘。楼上怎么会没有报警系统呢!晕了。在说一个国产模块才50块钱。如果按设计院的说法,那么电气竖井中就可以不设探测器了,但是根据规范那里也是一个独立的防火分区,通常都设置感温电缆或是探测器,并有防火阻隔。
回复
syyx_10
2007年09月02日 22:11:50
20楼
本人也是刚接触消防,谈一点自己的一点看法不对之处望指出。我认为水流指示器和信号阀是设在每个分火区间的。水流指示器是当发生火灾或管道故障时显示火灾或故障发生区域。信号阀是显示本阀门是否打开。所以水流指示器和信号阀都应该连接入消防主机。消防电梯迫降到首层。
回复
susan.chenshen
2007年09月05日 21:21:53
21楼
应该接,因为水流指示可作为报警信号,信号阀是监控本层管网有无关闭,也应接入报警系统.还有11楼说简易喷淋接自消火栓管,听说有此做法,但不明白此系统是否加压力开关?若无压力开关,如果喷淋头动作有,又没人按下消火栓按钮,如何启动消火栓泵?消防电梯设计注意:强电部分要求电源等级及要求末端做双电源切换,并不能和普通电梯分开配电,弱电部分:消防电梯机房加报警电话,要求迫降到首层.
回复