请教消防报警方面的一个问题
wxzhndw
wxzhndw Lv.2
2007年04月09日 16:54:22
来自于防雷减灾
只看楼主

本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.

本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
谢谢!
免费打赏
天边一只雁
2007年09月06日 01:27:26
22楼



补:消防电梯仅要双电源,而且所有电梯都要消防联动。。。一般电梯公司会知道是如何作的,但是呢,接线却要消防的人来接才行。
回复
donghai0403
2007年09月06日 17:23:06
23楼
回复
hgzcom
2007年09月12日 17:29:57
24楼
水流指示器和信号阀根据水专业提供的资料定。目前为止的俺做的所有工程水流指示器和信号阀都连接到消防控制室火灾自动报警控制器上了。
消防电梯需要双电源(两个电源或两回电源)供电,消防电梯要强制自动返回首层,此时需要接入消防系统,不然怎么自动返回啊?
回复
sidangpeng-8301
2007年09月16日 16:52:55
25楼
请不要感情用事,问题出现了就要解决,我认为你应该看看2层以上喷淋前室的是不是属于同一个管网,但是信号阀和水流也是应该接入主机的报警信号的,让其参与监视和报警以起到联动电梯的一个条件,
回复
gms123
2007年09月17日 19:54:35
26楼
gms123
水流指示器应安装在设有喷淋头的每个楼层,一旦管道内的水流动将带动浆片,水流指示器触点闭合,并向控制中心的报警主机发出报警信息,提醒值班人员该楼层有喷淋头开启、管道爆裂或末端放水装置阀门被打开,值班人员可迅速派出人员到该楼层进行检查。信号蝶阀的作用相同。
回复
liuxuancan
2007年09月20日 17:52:22
27楼


同意这个说法更准确些。
回复
yejaihai
2007年09月23日 12:37:53
28楼
这个问题好,如果不接滴话那还说什么火灾报警系统呢,现在的人都怎么了,真不明白,我想有老多人不懂罢了,我是真糊涂了
回复
mj88998
2007年10月01日 19:25:58
29楼
我认为水流指示器和信号阀是设在每个分火区间的。水流指示器是当发生火灾或管道故障时显示火灾或故障发生区域。信号阀是显示本阀门是否打开。所以水流指示器和信号阀都应该连接到消防控制器上。消防电梯也就是双电源,消防电梯接入消防系统也要参加联动。
回复
dao1388
2007年10月13日 17:26:44
30楼
无论是简易喷还是独立系统,本人认为只要设置了水指都必须连入报警系统。不然连水指都不必设了
回复
hustlove
2007年10月25日 20:34:11
31楼
水流指示器没接到控制主机,怎么联动启动喷淋泵呢。。
回复

相关推荐

APP内打开