本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
谢谢!
2楼
设计院在胡说八道!就算可以不设火灾报警,但水流指示器和信号阀的线还是要接入主机的啊,不然装这两个东西有P用。水流指示器就是在喷头破裂时发出报警用的,而信号阀是在关闭时发出报警信号。不然的话阀关了,消防中心没人知道,就算启动了水泵也没用。。。。。。。。至于消防电梯在火灾时只可以在里面操作。
回复
3楼
哪个设计院的真丢人,说外行话啊!选设备放着干吗?做摆设?可能是选用的设备不够,不能构成系统,只能放着了!
回复
4楼
水流指示器要接入消防系统
遥控信号阀规范上没说,应该是看水暖要求
消防电梯也就是双电源,接入消防系统
回复
5楼
楼上说得正确。
补充:消防电梯接入消防系统也要参加联动。
回复
6楼
必须接!无水流就无水流就无法报火警。无信号阀,就无法报故障
回复
7楼
对头
回复
8楼
水流指示器要接入消防系统
信号阀的线要接入主机
回复
9楼
水流指示器和信号阀要与报警主机相连,消防电梯应可通过消防主机监控,控制。
回复
10楼
肯定得相连了~~~~~
回复
11楼
不需要的,不懂的不要乱讲,电梯前室的喷淋为接消火栓管道的简易喷淋,根本不需要设信号碟阀和水流指示器,只需要安装一个检修阀门。你到现场去看,它的电梯前室喷淋管道肯定是接自消火栓管道!
回复