第一次用环网柜,有一问题想请教
gzzylys
gzzylys Lv.2
2004年06月23日 11:56:05
只看楼主

我看书上写的都是一进一出带变压器,请问有没有一进两出带变压器的?

我看书上写的都是一进一出带变压器,请问有没有一进两出带变压器的?

免费打赏
麦克
2004年06月30日 20:31:00
12楼

是因为单台环网柜制造容量只到630A吗?


回复
大鼻山
2004年06月30日 20:36:00
13楼
以下是引用麦克在2004-6-30 20:23:00的发言:


那。。。。容许的容量范围是多少?

8000~10000KVA左右,即一根300平方的YJV电缆承受值

回复
黑客
2004年07月01日 10:21:00
14楼

楼主可以看看今年第二期《建筑电气》一篇有关住宅小区环网供电的方案,

当然,有时间还可以看看本站版主ZHOUSHU8(周曙)的一篇消防方面的论文,嘿嘿!

回复
zhaokaikai
2004年07月01日 10:36:00
15楼
以下是引用大鼻山在2004-6-30 20:36:00的发言:


8000~10000KVA左右,即一根300平方的YJV电缆承受值


不是很赞同。。一路10kv按距离来估算所带负荷的大小。。不是只考虑电缆承受值。。

回复
黑客
2004年07月01日 10:54:00
16楼

大鼻山版主说的对,每个开闭所转送容量为8000~10000KVA左右。

回复
prezhjian
2004年07月01日 13:20:00
17楼
可以的,没问题
回复
langji88
2004年07月01日 20:22:00
18楼
有,太多了,一进三出的都有要不怎么带其他的箱变啊,怎么环网啊????
回复
skyping
2004年07月02日 10:57:00
19楼
按实际情况而定
回复
peterpan@dq
2004年07月03日 12:29:00
20楼

主环线一般一进一出手拉手可能会挂两到三台箱变,主环线有时会带分支线路或副环

回复
xw8765
2004年07月03日 12:50:00
21楼
其实,一进多出在电力部门配电设计上常采用,
回复