62楼
6、7楼等明显看出螺栓螺纹外露太长,外露应为螺栓直径1/2。施工不过关哦
回复
63楼
回复第52楼。你指出的规范条文不适用于管道架空跨越建筑物伸缩缝,请看清“架空跨越”四个字。昂贵的波纹管伸缩节,不应该如此推广使用在屋面上。本文楼主的照片中屋顶的管墩如此禁不起折腾,没有一个是固定支架,波纹管伸缩节能起到何等作用?
回复
64楼
为什么管道铺设没做支架?
面盆排水管垂直度不一至,影响美观!
你的室外消防结合器还能做得更简单点!
总体还是可以的,哪天我把我做的消防系统与生活给排水给你看看,全部按国家标准设计安装!
互相学习,习他人之长,补自己不足!
回复
65楼
1.波纹伸缩节是不是设一个即可?!
2.洗手盆下是否考虑设一个地漏?!
3.实验栓最好靠墙。
回复
66楼
立排管穿层套管太长了,影响美观!
回复
67楼
我同意卫生间的排水管不用套管的观点,有止水环就可以了。洗面盆的排水管应该用 S 形存水弯,小便器用金属水管。改天传上我做的工程请大家指教。
回复
68楼
小便斗排水管道太难看了.业主没提意见?
回复
69楼
恩,见到这样的图片还是比较有感觉啊。
回复
70楼
说实话,还是要听假的。
我觉得工程做成这个样子真的很差劲。
规范允许在建筑物的伸缩缝两边使用这种伸缩节吗?
回复
71楼
排水用50的不算大,
不过这种做法太难看啦。
我们这边一般采用32的铜排水弯,(最好是P型)
回复