我做的工程照片请大家多提宝贵意见
mxr915
mxr915 Lv.3
2007年04月07日 21:13:40
来自于工地图片
只看楼主

我做的工程请大家多提宝贵意见

我做的工程请大家多提宝贵意见

1175951618884.JPG

免费打赏
npl318
2007年05月12日 16:09:51
72楼
规范规定“变形缝两侧均要设置波纹管”,只是波纹管不应该装在变形缝正上方,这样波纹管容易拉断。
回复
mxr915
2007年05月14日 23:17:33
73楼
先谢谢大家的指教,这是一个学校,一期的洗脸池和小便池也是按要求做的但学生破坏比较严重维修率太高了,我就向业主提出改成这样了,小便斗下面是设有P形湾的,看是难看了点,但效果很好,加上现在老板们购买材料的的心态........唉!!!!!!
回复
huidongfeng
2007年05月23日 10:00:21
74楼
屋面的金属管道采用卡篐连接应该做防雷夸接线
回复
zjjhxyz
2007年05月31日 22:05:55
75楼
我一般先安装支架,后装管道.
回复
gbs19821982
2007年06月01日 23:50:50
76楼
质量还行 拐角用了45度的弯头 挺标准的 施工过程很重要啊
回复
gbs19821982
2007年06月03日 00:26:49
77楼
作的还可以 消防管道都用了镀锌管 连接都用了箍接
回复
xyz0829
2007年06月04日 17:36:36
78楼
在南昌红谷滩哪 还眼熟~!~~~!~
回复
wgx0202
2007年06月07日 10:27:29
79楼
一看就是后期做的,墙被砸了好多洞,也没有安装套管,消防管上法兰的螺栓没有上齐,沉降缝两边的波纹补偿器是呼不太有必要。
回复
liuyongqiang1999
2007年07月20日 20:35:27
80楼
致命缺点:管道穿沉降缝的伸缩节类型不正确!应采用带金属网而无须拉杆的那种!用2个是对的
回复
kangguofei
2007年07月20日 21:36:20
81楼
很棒呀!学习了
回复

相关推荐