52楼
波纹管装在变形缝正上方 那是右边有三通 位置不够了 要省钱就只能这样做了
回复
53楼
大家好我是今年刚毕业的大专生,城镇给排水专业,想找一份工作,看到这里都是师傅不知道哪家单位现在需要人,我非常喜欢我的专业想在我们专业上有所发展希望各位帮帮我,我在这里谢谢大家了。
回复
54楼
卫生间洗脸池的管道,做得不合理,一是不美观,二是难以维修,作为设计或安装人员,应该想到。
回复
55楼
第三张需要做支架
回复
56楼
这都能看出来?
回复
57楼
还不错~
回复
58楼
一、压力表前没设表阀、表弯;二、消防管道穿墙无套管;三、管道的支墩应该做在结构层上,消火栓管道的支架应在施工瓷砖之前最好是能打上,为后面的防水施工创造条件;四、是屋面消火栓管道是否应该刷漆;五、8楼的天面试验栓应该布置在墙角的位置,9楼的天面试验栓的压力表从相片上看影响了接消防栓的接驳了;六、面盆、小便斗的存水弯应该做成P或S型,可是楼主做的是“四不象”啊;七、排水塑料管穿楼板是不用加套管的。
回复
59楼
屋面的消防管道安装很不规范,怎能随意摞几块红砖就当管道支墩?
回复
60楼
看了大家的评论真是受益悲浅呀,哈哈,楼主可能也是刚做施工时间不长吧,不过做的已经挺好啦!我以前第一次做的不敢拿上来让你们 看呀,不过现在我改做设计啦!
回复
61楼
施工多看看GB50242就好啦,哈哈,会被每一个小便的人骂的!
回复