我做的工程照片请大家多提宝贵意见
mxr915
mxr915 Lv.3
2007年04月07日 21:13:40
来自于工地图片
只看楼主

我做的工程请大家多提宝贵意见

我做的工程请大家多提宝贵意见

1175951618884.JPG

免费打赏
mjwalma
2007年04月13日 23:47:59
42楼
好不错,虽然我专业知识不过多,可是看图片我觉得好好啊,好像哪间学校的样子!!!!
回复
johncui59
2007年04月14日 08:38:38
43楼
镀锌管道是不允许焊接的,应该用丝接法兰,不知道你的施工地点,屋面管道最好保温。
回复
johncui59
2007年04月14日 08:40:00
44楼
对了,压力表最好用表弯和考克安装
回复
lxdragon
2007年04月14日 10:38:02
45楼
楼主是南昌人吗?
回复
123tang456ping
2007年04月14日 11:26:21
46楼
总的来说还可以,只是有一些细节再处理一下就更完美了。一是压力表前没得表弯;二是管道穿墙无套管;三是卫生间套管内未做防水油膏;四是管道外的清洁未做;五是屋面消火栓管道是否应该刷漆;六是屋面金属管道的接地是否已连接;七是屋面管道的支墩应该完善后,整体效果就更好了。个人看法,呵呵!
回复
fymfymfym
2007年04月14日 12:06:32
47楼
管道架空跨越建筑物伸缩缝根本不须设置波纹管,任何U型管道本身就是一个最好的伸缩节。
回复
fymfymfym
2007年04月14日 12:14:20
48楼
台盆等洁具下面的排水管应当按照图集施工,采用金属软S管,图中的工程尤其是卫生设施安装不可能评上优良工程。
回复
fymfymfym
2007年04月14日 12:29:09
49楼
屋面的管道已经安装并且波纹管伸缩节也安装完毕,而屋顶的管墩支架一个也没有做好。施工存在问题。施工顺序颠倒,管墩与屋顶的结合完全不牢固,管道保温后波纹管伸缩节容易受损坏,后遗症太多。
回复
fymfymfym
2007年04月14日 12:39:02
50楼
第6、7、9楼图中没有留出足够的管道保温距离,压力表安装不符合图集要求。
回复
snow_168
2007年04月14日 12:45:54
51楼

依据何在?如何补偿呢?两侧均要求柔性接口吧!建议先好好学习一下规范:GB50242-2002中3.3.4条。
回复

相关推荐

APP内打开