再议封闭楼梯间的消火栓设置问题
yanglan
yanglan Lv.8
2007年04月04日 19:34:10
只看楼主

今天被业主召见,让我把消火栓放在封闭的楼梯间内,我说不行,但他还要有所坚持,大家对此有何看法?封闭楼梯间、防烟楼梯间内(前室?)到底可以放置消火栓吗?我个人认为不能,大家有何看法呢?谢谢 。

今天被业主召见,让我把消火栓放在封闭的楼梯间内,
我说不行,但他还要有所坚持,
大家对此有何看法?
封闭楼梯间、防烟楼梯间内(前室?)到底可以放置消火栓吗?

我个人认为不能,大家有何看法呢?谢谢 。
免费打赏
yanglan
2007年04月07日 11:16:41
22楼
NFPA14推荐消火栓设置在楼梯间休息平台。
回复
snow_168
2007年04月07日 12:48:49
23楼

消火栓设置在楼梯间休息平台是有条件的:
1.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上。
2.GB50045-2005---7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。
另外:规范对于双阀双出口型消火栓的规定:
1.GB50045-2005---7.4.21规定: 十八层及十八层以下的单元式住宅;
十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
2.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。条文说明中“除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓”似乎前后矛盾!
回复

相关推荐

APP内打开