求助 关于钢管安装防腐
xo32
xo32 Lv.2
2007年04月03日 17:30:11
来自于水处理
只看楼主

最近施工安装厂区进水管 DN700 螺旋钢管 工作压力0.6MP 城市生活污水 有下面两个问题1、规范说钢管上不能开方口只能开圆口,想问一下有什么区别,为什么不能开。2、钢管内防腐有很多中,规范上就说了一个水泥砂浆内衬防腐,想问一下,为什么情况下用该防腐方法?

最近施工安装厂区进水管 DN700 螺旋钢管 工作压力0.6MP 城市生活污水 有下面两个问题
1、规范说钢管上不能开方口只能开圆口,想问一下有什么区别,为什么不能开。
2、钢管内防腐有很多中,规范上就说了一个水泥砂浆内衬防腐,想问一下,为什么情况下用该防腐方法?
免费打赏
xo32
2007年04月04日 11:15:58
2楼
真心求助 知道的人帮一下
回复
jun345345
2007年04月09日 13:31:18
3楼
所谓水泥沙浆内衬防腐,是指土建的沟渠或者是池子内部进行防腐,一般用环氧沥青或是FRP防腐.钢管防腐可以考虑衬胶.
回复
lvsezhiyuanzhe
2007年04月11日 07:22:59
4楼
首先 您工程管道DN700 0.6M属于低压范畴拉 应该是D720*8的,一般情况下不需要特别处理,如果地上除污去锈 底漆1-2道,面漆1-2道 就好了,内壁可以刷环氧沥青最方便.
 如果地下 根据埋深和地下水层和地质情况 考虑防护等级 决定是否加强防护使用FRP 三布两油或者更高了
其次 输送生活污水使用钢管应该是厂内工艺管网了 根据工艺需要和具体投资管理水平 决定了
回复
yingquan007
2007年04月28日 14:21:14
5楼
钢管内防腐没有很严重的腐蚀,用水泥砂浆方案的比较多,如供水管线,生活污水管线。就是用聚合物水泥砂浆,采用专用水泥喷浆机喷在管道内壁上,达到一定的厚度。楼上所说刷油或FRP方案一般指外防腐。
回复
xo32
2007年05月20日 10:02:11
6楼
恩 谢谢楼上的各位 我确实是在规范上看到的用水泥砂浆防腐,按楼上说的我就明白了,那至于钢管开口的问题,有哪位高手能回答一下吗?
回复
gaolu68
2008年03月22日 21:45:38
7楼
1.接管容易.水阻小。2污水应用抗腐配方砂浆。电13601722106.咨询。
回复
gaolu68
2008年03月22日 21:45:40
8楼
1.接管容易.水阻小。2污水应用抗腐配方砂浆。电13601722106.咨询。