我有一个改造项目,原建筑为仓库,改造部分为仓库的1/3,为模拟展示功能,现拟将该部分设独立的湿式报警阀,请问原卧式水泵是否可继续用(扬程流量都够)?多谢!
我有一个改造项目,原建筑为仓库,改造部分为仓库的1/3,为模拟展示功能,现拟将该部分设独立的湿式报警阀,请问原卧式水泵是否可继续用(扬程流量都够)?多谢!
2楼
当然可以继续使用,报警阀考虑喷头个数即可啦
回复
3楼
规范又不没强制规定要用立式的水泵,消防水泵应采用自灌式吸水。卧式的水泵应该也可以使用
回复
4楼
没有禁止 不过立式泵比较省地方,建议多采用
回复
5楼
为什么不可以呢?
哈
难道你想新增消防泵,业主很有钱的吧 哈哈
回复
6楼
以前的泵既然都满足为什么不就用,想多花钱吗?
回复
7楼
原来的水泵比较陈旧,消防验收时如果检查水泵房,则管道的连接方式等都不符合新规范.改造部分的消防验收是否只要启泵没问题即可.
回复