高层地下室排烟困惑
sjzlxb
sjzlxb Lv.4
2007年04月03日 09:17:36
来自于通风排烟
只看楼主

一18层民用建筑(带地下1层),防烟楼梯间及电梯前室地上部分均满足自然排烟要求,地下1层内走道超20米需排烟,地下1层防烟楼梯间满足自然排烟,而地下1层电梯前室不满足自然排烟。由于条件所限地下1层电梯前室不能加压送风,问各位专家能不能地下1层电梯前室排烟和地下室内走道一起排?

一18层民用建筑(带地下1层),防烟楼梯间及电梯前室地上部分均满足自然排烟要求,地下1层内走道超20米需排烟,地下1层防烟楼梯间满足自然排烟,而地下1层电梯前室不满足自然排烟。由于条件所限地下1层电梯前室不能加压送风,问各位专家能不能地下1层电梯前室排烟和地下室内走道一起排?
免费打赏
toplhc
2007年04月03日 09:41:18
2楼
根据高规精神,前室不宜采用机械排烟,而且即使你要排,同样需要考虑补风,况且你还是想和走道一起,还有风量分配问题,还不如直接考虑正压送风

不一定要竖井正压送风,设风管送风也可以,这个应该是有办法解决的
回复
tanghuaping
2007年04月03日 11:24:31
3楼


还是考虑正压送风!!!
回复
ssl_1979
2007年04月13日 20:02:30
4楼
考虑正压送风,将风机设在离前室较近的位置,将风管引至前室,开个风口,就可以了。注意弯头不宜过多,导致风机压头过大。
回复
cosine_yu
2007年04月18日 16:20:02
5楼

我认为风量不能小,要根据高规执行,但是建议采取泄压装置