我在做一个项目的施工用电安排的时候,发现可能现场提供的变压器的功率不够。但是我又没有经验或者确切的数据,所以请前辈能否帮助晚辈解决这个问题?如果能的话,能否请大侠提供一份施工用电的计算;或者给一些现场设备用电功率也可以。晚辈在此先拜谢了! 另请教一下用水怎么计算?
我在做一个项目的施工用电安排的时候,发现可能现场提供的变压器的功率不够。但是我又没有经验或者确切的数据,所以请前辈能否帮助晚辈解决这个问题?如果能的话,能否请大侠提供一份施工用电的计算;或者给一些现场设备用电功率也可以。晚辈在此先拜谢了!
另请教一下用水怎么计算?
14楼
用电量可按下式简化计算:
计算用电量=1.24X全部用电设备定额用量之和X设备同时使用系数
系数取值在0.6-0.75之间,同时使用设备量多者取小值
变压器容量=1.4X计算用电量
回复
15楼
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
回复
16楼
临电计算这么重要
但可以参考的资料就太少了
谢谢
各位的提供~
回复
17楼
首先统计你所在工地的各设备的容量,设备的铭牌上面都有,然后在有关资料,比如电工手册,查出各中设备的功率因数,再根据你工地的实际情况确定各种设备的需要系数,最后根据需要系数法确定你们工地的总设备容量,这样你就知道变压器容量是不是够了.需要系数法具体计算公式也可以在电工手册上面查到的.
这些计算你们工地的电工应该都会的,难道你们工地没有电工吗?
回复
18楼
土建技术人员对施工临电临水比较欠缺一些
回复
19楼
按理论计算相差30%没问题.
譬如假设高峰期所有用电设备满负荷为200KW,其实用一个80KW的变压器没问题
回复
20楼
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
回复
21楼
有到是有一点点价值,但是感觉内容太少了,而且覆盖不全。不过还是很感谢!
回复
22楼
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
回复
23楼
呵呵呵谢谢楼主了我下了
回复