建筑施工现场用电,能否执行TT系统?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2023年02月28日 15:45:41
只看楼主

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005中强制性条文 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 请问: 如果,外电系统执行TT系统,那么施工用电系统也必须与其保持一致而执行TT系统,这样能确保安全吗?

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005中强制性条文

5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

请问:

如果,外电系统执行TT系统,那么施工用电系统也必须与其保持一致而执行TT系统,这样能确保安全吗?


相关推荐

APP内打开