我在做一个项目的施工用电安排的时候,发现可能现场提供的变压器的功率不够。但是我又没有经验或者确切的数据,所以请前辈能否帮助晚辈解决这个问题?如果能的话,能否请大侠提供一份施工用电的计算;或者给一些现场设备用电功率也可以。晚辈在此先拜谢了! 另请教一下用水怎么计算?
我在做一个项目的施工用电安排的时候,发现可能现场提供的变压器的功率不够。但是我又没有经验或者确切的数据,所以请前辈能否帮助晚辈解决这个问题?如果能的话,能否请大侠提供一份施工用电的计算;或者给一些现场设备用电功率也可以。晚辈在此先拜谢了!
另请教一下用水怎么计算?
2楼
现在的甲方提供的电源容量多数时间够用,如果仅仅是不能满足高峰期的使用要求可考虑租赁柴油发电机。
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
很好算啊,查查施工手册
回复
7楼
看差多少了,另外看大型用电设备占的比例
按理论计算相差30%没问题.
譬如假设高峰期所有用电设备满负荷为200KW,其实用一个80KW的变压器没问题
回复
8楼
去http://www.jzcad.com/bbs/thread-647-1-1.html下载一个计算软件吧
回复
9楼
这个真的需要好好讨论下!!!!
回复
10楼
查查施工手册,在亲自计算一下.
回复
11楼
根据施工现场所需要用到的设备以及其他临时电的最大功率数进行统计的出的数据应该可以满足要求啊!
回复
12楼
建筑施工计算手册 江正荣编著 中国建筑工业出版社出版的书,书里边全是施工计算大全。
回复
13楼
我也向你推荐这本书,我在计算基坑支护的时候用过,挺适合施工计算的。你只要照着书上的思路套算就可以了,我感觉你可能是作技术的吧,土建技术人员对施工临电临水比较欠缺一些。
回复