关于变频水泵使用中的疑问
lihualh
lihualh Lv.7
2007年03月31日 21:31:38
来自于中央空调
只看楼主

由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。

由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:
1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:
1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;
2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。
以上的方案能否实现,牵涉的问题如下:
1).若要实现,需要一套自动控制系统;
2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;
联想问题:变频空调多于两台的压缩机就是采用1台变频,其它定频,这是怎样实现的?
免费打赏
coldtea
2007年03月31日 21:50:05
2楼
最近见过TRANE的一个单变频水泵的系统和一个变频水泵+定频水泵的系统,不过我自己还没太在看懂
回复
张三
2007年03月31日 22:02:49
3楼

你先确定你的循环水系统在负荷和循环水量发生变化时是否需要恒定的供水压力?
回复
lihualh
2007年03月31日 22:11:52
4楼

我现在的问题主要是:2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;
回复
张三
2007年03月31日 22:16:41
5楼

老师教“流体力学、泵与风机”时讲两台泵并联时是怎么说的?
回复
lihualh
2007年03月31日 22:22:09
6楼

这个我愚,想不明白,望老兄指教一二,小弟谢过!
回复
张三
2007年03月31日 22:26:15
7楼
这个与电路并联电阻的原理是一致的。即两个环路的电压(压头)是一样的。
回复
ohlaa
2007年04月03日 10:22:53
8楼
首先水系统变流量和系统有关系,如果是二级系统,常见的方式是一次泵定流量+压差旁通,二次泵采取变频调节。如果是只有一级泵,那实现变频的例子还很少,反正我还没到过一次泵采用变频的,常见的就是压差旁通水泵定频。
水泵变频运行时有2种方式,一种是定频+变频,另一种是变频+变频。如果是定频加变频,因保证变频泵的进出口压差恒定,这样就可保证和定频并联时不出问题。如果是变频+变频运行,则应使两台水泵的频率始终相同,同时控制进出口压差恒定。
大多数空调系统是一级泵系统,冷冻水变流量的话,变频范围可能不太宽,流量太小时,机组会保护停机的。不过现在随着自动控制的发展,控制的精确越来越高,一次泵变频也可以实现的,只是实例很少。如特灵的样本上就明确说可以一次泵变频。不光是冷冻水其实冷却水也有类似的问题,但冷却水量的减少可能会引起机组的制冷效率下降。
回复
lihualh
2007年04月05日 12:35:52
9楼

这样可以达到节能效果吗?节能从哪体现?
回复
rob_su
2007年04月05日 14:54:23
10楼


水泵没节能,但制冷能力大了!
回复
salesav
2007年12月22日 15:20:51
11楼
ccccccx
回复

相关推荐