1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)2.储油间排风是否当作事故排风使用3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火求高人帮助。
1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)
2.储油间排风是否当作事故排风使用
3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)
4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)
5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火
求高人帮助。
12楼
一般都是这么做的,只是在排风系统中设置下排风口,便于事故时七氟丙烷的排除。
回复
13楼
学习一下顶起来
回复
14楼
回复
15楼
一直也有些疑问,做法和以上差不多,但一直拿不准
回复
16楼
1.储油间设平时排风兼事故排风系统。严格来讲这个事故排风是指气灭后的排废气系统,所以按5次考虑、12次考虑都可以,储油间本身不大,采用12次也好选择风机。
2.见第1问的问答.
3.储油间排风可以与发电机房平时及事故后排风合用排风竖井,而不是与柴油机排烟竖井合用。
4.发电机房需要做平时通风,平时排风一般与事故后排风合用;注意进风分两块,一是柴油发电机自身需要的空气量,而是补充整个柴油发电机房的排风量。
5.首先需要电气与水专业定这样的配电房是否要设气体灭火?如果必须设,那所谓的自然排烟条件并不成立,仅是一个自然通风口,满足自然通风的条件。设有气体灭火系统的房间应考虑其灭火后的排气。
回复
17楼
柴油发电机房按规范应设置自动喷水灭火系统; 不应设置气体灭火(不安全)
回复
18楼
事故通风和平时排风可以合用,排风量按换气次数12次/小时计算,各个出口设置电动阀,气体灭火时关闭,灭火完成后打开阀门排风
回复
19楼
发电机房等设备房现在都做的气体灭火,很少做水喷雾系统了~
关于不安全,不知道如何理解?
回复
20楼
储油间和日用邮箱间一般房间比较小,所以都会配大点我习惯是按12次换气设置防爆风机.
发电机房一般会设置机械排风,我习惯按6次换气考虑.
气消和自然排烟好象相互抵触的吧.气喷后自然排烟吗?那么气体如何进行全淹没灭火呢?
错误的地方,还请大家批评指正,谢谢.
回复
21楼
谢谢楼主的问题,是可以解决
回复