发电机房,配电房通风问题
oranzxcvbn
oranzxcvbn Lv.2
2012年09月17日 16:33:23
来自于通风排烟
只看楼主

1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)2.储油间排风是否当作事故排风使用3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火求高人帮助。

1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)
2.储油间排风是否当作事故排风使用
3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)
4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)
5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火
求高人帮助。
免费打赏
oranzxcvbn
2012年09月17日 16:33:57
2楼
自己顶起来呢
回复
paleishi
2012年09月17日 17:25:59
3楼
4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)
5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火
回复
renyyok
2012年09月19日 10:56:59
4楼
1、我都按12次来算,反正储油间都很小,12和5次计算下来也就多几百一千的风量,很多时候对风机选型都没影响。次数多了还安全。
2、没看懂是什么意思
3、可以。但应在储油间排风管上加止回阀。
4、需要。
5、可以。但建议在自然排烟口上加电控风口,消防联动,气体灭火时关闭。

一般我的做法是发电机房自然进风,进风口加电控百叶,机械排风,并且和储油间排风合用一套系统,在储油间的排风管上加70°防火阀。消防联动,气体灭火时,进风口关闭电控百叶,同时关闭机械排风。灭火结束后打开做事故通风。
回复
jhn18
2012年09月19日 11:20:01
5楼

差不多,七氟丙烷灭火后还得单独利用排风排出去,风口布置低处并排风控制在室外。
回复
俗人
2012年09月19日 13:26:40
6楼

你自然排烟做气体灭火 我想知道 在气体灭火开启完成灭火后 七氟丙烷如何排除 我真是好郁闷啊 这条回复太离谱了
回复
youzhuy
2012年09月19日 18:06:31
7楼

同意
回复
fzh-2006
2012年09月19日 21:05:58
8楼
储油间是需要做排风的,而且由于具有爆炸危险,需要做事故通风,防爆风机,换气次数不小于12次/h。其不可与柴油发电机组的排风排油烟竖井合用,前者排风竖井发电机组运行时会产生大量高温废气,有爆炸危险的含有气体极易混合爆炸,排油烟竖井同理。关于平时通风,可不设,因为平时没人经常停留。消防排烟一般也不做,因为首先无人经常停留,其次可燃物主要在储油间,而且由于是密闭空间,火灾危险性小,发生火灾时可通过房间密闭自熄,何况这是用于消防时其他设备的备用消防电源呢,根本不允许有火灾发生的。气体灭火,不建议外墙设自然风口,考虑到气体灭火时所有出口均要封闭才能达到较好的灭火效果,可在房间下部设事故通风风机,平时电动风阀常闭,灭火完毕后在打开。并应于室内外便于操作处设置电器开关
回复
xiaofengwork
2012年09月19日 23:19:55
9楼
学习一下顶起来
回复
youv179
2012年09月20日 11:32:29
10楼
学习学习了。、
回复
kyben
2012年09月21日 10:38:24
11楼

c储油间与发电机房平时通风合用风机,那你这平时通风的风机是怎么运行啊,一直都开着还是定期开一下啊?储油间是否要一直都通风啊?