为什么燃气管的分支用三通不用弯头
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年03月30日 18:02:51
来自于工地图片
只看楼主

如题

如题

1175248970123.jpg

免费打赏
wangkaiyimian
2007年04月01日 11:46:40
2楼
予留一个接口,便于管路检查或增加用户。
回复
swg216
2007年07月08日 17:59:39
3楼
应该是给水管吧,DN25,螺纹连接的
回复
pandurado
2007年07月19日 10:52:16
4楼

同意
回复
zxjsd2005
2007年07月31日 17:24:30
5楼
予留接口,作为检测用。
回复
hailang.1212
2007年08月12日 17:05:33
6楼
以便维修放气
回复
lishubing12345
2008年09月30日 17:45:01
7楼
以便维修放气是对的,排除管道气体 天然气比空气轻,只要与空气的密度比小于0.75就认为比空气轻,因为热上升气流
回复
water960223
2008年10月02日 16:12:25
8楼
系统试压接口用的
回复
homehome1232000
2008年10月03日 01:13:04
9楼
我有个问题,因为我是做燃气的,小区配套做的比较多,不过经验可能不是很多,没有在工地上实际干过,为什么没有作保护台?而且中间为什么'还加了个??希望楼主看到信息后,++148152127,交个朋友,长期交流!北京工程预决算!
回复

相关推荐

APP内打开