多层建筑屋顶消防水箱需增压稳压设备吗?
cjkcj
Lv.2
2007年03月30日 08:19:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
多层建筑屋顶消防水箱需增压稳压设备吗?
多层建筑屋顶消防水箱需增压稳压设备吗?
免费打赏
liu_yingchun73
2007年06月02日 15:55:57
12楼
我认为还是设上比较好,我们自保吗
回复
liye7767
2007年06月02日 22:20:57
13楼
应该设,如可以保证最不利点的水压要求可以不设.
回复
嘎达gz
2007年06月04日 13:44:25
14楼
我个人认为不用设增压设备,否则高规和建规就没什么区别了。但专家好象不是这么认为,消防局也是一人一个说法,如果条件允许就做上吧,这样是最保险了。
回复
hswcock
2007年06月04日 16:35:21
15楼
我觉得关键在于常高压还是临时增压吧
1,常高压无需设置水箱,这点GB 50016-2006 8.4.4条明文规定了
2,临时增压满足了前几分钟水泵无法即时启动情况下的工况,如高度
满足不了静压要求,应设置稳压设施啊
回复
上一页
相关推荐
23。4米的6层宾馆,有自喷有消火栓是否可以不设增压稳压设备?
建筑消防给水
2011-11-13 10:33:11
消火栓增压稳压设备属动压静压啊
建筑给排水
2011-11-08 10:10:30
喷淋系统屋面增压稳压设备问题
建筑消防给水
2011-10-25 09:52:23
屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢
建筑给排水
2011-10-08 10:44:16
请教消防增压稳压设备消防泵的启泵压力问题
建筑消防给水
2011-07-13 17:18:40
泵一体化消防增压稳压给水设备
建筑消防给水
2011-04-30 19:44:21
消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)
电气资料库
2010-09-17 10:58:29
消防增压稳压设备的图集
给排水资料库
2010-06-13 11:22:13
赐教屋顶增压稳压设备的问题
建筑消防给水
2010-05-25 09:01:25
审图公司要求设置消防增压稳压设备,又不要求设消火栓泵,大家认为对不对.
建筑消防给水
2009-10-31 12:03:29
消防水箱及稳压增压设备
建筑消防给水
2009-03-30 23:24:55
消防增压稳压设备或者气压给谁设备中P2的该如何确定?
建筑消防给水
2009-03-13 11:13:37
增压稳压设备消防喷淋合用时的流量问题!
建筑消防给水
2009-02-05 17:27:47
关于消防增压稳压设备的设置必要性!
建筑消防给水
2008-10-20 16:14:06
消防增压稳压设备选用与安装(资料下载)
建筑给排水
2008-09-27 19:23:23
消火栓系统和自喷系统可以共用一套增压稳压设备吗
建筑给排水
2008-09-22 16:38:01
单层的厂房,屋顶设消防水箱,要设置增压稳压设备吗(
建筑消防给水
2007-11-27 13:30:19
消火栓系统稳压增压设备中的增压泵、稳压罐
安装工程造价
2007-08-27 15:22:19
对98S205消防增压稳压设备的几点质疑
建筑消防给水
2007-06-30 11:36:52
消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集
建筑消防给水
2007-04-19 23:11:06