变频水泵主辅泵的启停问题请教
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2007年03月28日 17:02:06
只看楼主

30层高1500户,设中、高区生活供水系统,目前入住约600户。泵房内检查发现主泵从早到晚一直在运行,根本就不停,而稳压泵基本不动作。为了验证主辅泵的联动跳启,关闭主泵的出水阀门,压力迅速上升,达到上限值12.5MPa,主泵停止运转,然后慢慢打开阀门,稳压泵才稍见运转,不一会儿就停下了,然后又是主泵一直在运转而不停。奇怪,就算白天一直有人在用水,稳压泵不动,但深夜间基本没有用水也该主泵歇会儿了,可它还是在运转(水泵出水管等也根本不会漏水滴)!对此现象,请教各位,究竟是什么原因导致稳压泵根本不动作呢?变频本来是为了节能,现在主泵一直在运转,一天都不知道耗多少电啊!

2007年03月28日 23:12:49
2楼
没有哪台规定是主泵吧,系统24小时后自动切换主辅泵运转的,不管哪台,在转的那台受变频控制,如果一台不够,那么第一台切换为工频,另一台变频动作,看看工频和变频的转速就能看出来,或者看看变频器,没办法啊,如果没有稳压水箱,只要有一户在用水,水泵就一定在转的

回复
jhxinxiu
2007年03月28日 23:15:58
3楼
对了,让售后检查一下,还有一个设定压力,叫休眠压力,把它设得小一点,水泵会停的