1#桩基,严重离析,位置桩顶下7.4~8.2m砼芯采取率较低,仅为25%,呈短柱状2#桩基,严重离析,位置桩顶下7.2~7.64m砼芯样破碎,砼芯节长11~13cm3#桩基,极严重离析,位置桩顶下9.5~10.6、14.15-14.8m砼芯呈蜂窝状,有空洞5#桩基,严重离析,位置桩顶下8.4~8.7m粗骨料间有空洞,胶接差呈短柱状请问那位知道一个墩出现如此多的问题,是什么原因,灌水下桩无问题,能修复吗,怎样修复。
1#桩基,严重离析,位置桩顶下7.4~8.2m砼芯采取率较低,仅为25%,呈短柱状
2#桩基,严重离析,位置桩顶下7.2~7.64m砼芯样破碎,砼芯节长11~13cm
3#桩基,极严重离析,位置桩顶下9.5~10.6、14.15-14.8m砼芯呈蜂窝状,有空洞
5#桩基,严重离析,位置桩顶下8.4~8.7m粗骨料间有空洞,胶接差呈短柱状
请问那位知道一个墩出现如此多的问题,是什么原因,灌水下桩无问题,能修复吗,怎样修复。
2楼
此处有可能发生穿孔了,一般处理办法采用凿除混凝土至缺陷位置,然后象接柱方式浇注混凝土.
回复
3楼
说得太简单了,地质结构?施工工艺?都没说清楚。怎么给你建议。
回复
4楼
这几天有事不在家,请大家原谅,谢谢大家的热情。
该桩基桩径1.50m,顶面标高320.75m。从4月初开钻,历时2个月,右侧边坡曾出现裂缝。钻孔水下灌注砼均正常,该处地质表面有3-5米堆积土,其下为炭质千枚岩,呈薄层状 。当灌注桩基时,河流的水位已经降低,比桩顶低6~9米,落差较大。
回复
5楼
当时施工时,正是雨季,下雨较多。雨水丰富
回复
6楼
,也可桩中钻孔注浆
回复
7楼
可能要翻啊
回复
8楼
注浆怎样施工能保证质量,接桩设计院说缺陷位置在受负弯矩较大,不允许接桩
回复
9楼
有没有可能地层受下雨及山体裂缝影响,裂隙较发育,地下水发育,水位差较大,灌完砼后,受地下水冲刷。流到河里,
回复
10楼
建议:用淘心法处理。先用小口径钻机在桩外钻至缺陷部位后注浆(阻水)。然后在桩中心用人工凿孔,孔径1m,采用大功率风镐,三人一班,三班连续作业每天可进60-80cm。凿至缺陷处将缺陷砼凿除;再向下凿除1m,经检查后重新下钢筋笼(补强)浇砼(标号提高一级)。此方法比重新冲孔省钱省时,业主监理可直接检查。如用注浆法处理:关键是必须采用高压清洗(25mp以上)特制喷头对缺陷砼冲击切削清除,然后注浆。还得提心吊胆等待检查。至于断桩原因如浇注正常,原因就是导管提出了砼层,不是值班技术员不懂,就是睡觉去了。还有就是导管的长度是否几个尺寸。把技术员脑壳搞混了。
回复
11楼
谢谢上楼的恢复
回复