有个关于支座的问题想请教高手
kwankin
kwankin Lv.2
2007年03月27日 11:41:00
来自于铁路工程
只看楼主

请问在连续梁桥结构中,横桥向布置两个支座,请问固定支座可以和双向支座搭配吗?很急,希望有达人解答!!!

请问在连续梁桥结构中,横桥向布置两个支座,请问固定支座可以和双向支座搭配吗?很急,希望有达人解答!!!
免费打赏
kwankin
2007年03月27日 12:51:40
2楼
为什么没有人回我的帖啊......呼唤高手啊!!!!!!!!!!!!
回复
qnhuang_780
2007年03月27日 17:42:56
3楼
应该不可以的吧
回复
little_jimmy
2007年03月27日 20:48:02
4楼
一般只见过固定支座和单向支座搭配的
回复
w719yu
2007年03月29日 10:38:31
5楼
如果支座间距小(一般都小),直接设固定的,其横向位移可以通过支座本身间隙调整。
在一本书上看的,大家可以补充。
回复
killerliu666
2007年03月29日 22:09:02
6楼
应该是不可以的,这样布置的话会影响箱梁的内力。
回复
kwankin
2007年03月31日 23:15:32
7楼
多谢大家的解答,一般来说横桥向宽度大于20米这时由温度等因素引起的横桥向伸缩量等因素一般宜布置横向单向支座与固定支座搭配.
希望还有更充分的理由来解答是否可以用固定搭配双向支座.
回复
haixingxin
2007年04月01日 00:57:23
8楼
回复
poiuyt00
2008年11月05日 14:40:44
9楼
:lol :lol :lol :lol
回复
seaside_wang
2008年11月05日 14:58:16
10楼
多谢大家的解答,一般来说横桥向宽度大于20米这时由温度等因素引起的横桥向伸缩量等因素一般宜布置横向单向支座与固定支座搭配.
希望还有更充分的理由来解答是否可以用固定搭配双向支座.
回复

相关推荐