一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
22楼
没见过这样的情况!
回复
23楼
看的是控制柜上的电压表。
回复
24楼
是高压熔短器接触电阻较大,或高压缺相。
回复
25楼
应该是中线断开了,三相负荷不平衡时就会出现上述现象.
回复
26楼
楼主说过,带过22KW电机,我怀疑是不是变压器内部线圈有开路。测一测直流电阻是不是平衡。
等候楼主早日解决问题。
回复
27楼
楼主为什么不测一下相电压呢!
有了相电压就好解决。
回复
28楼
也可能分接开关接触不良
回复
29楼
可能是你变压器的选型问题
用的什么联结形式
回复
30楼
请问,变压器内部线圈有开路,测直流电阻会有什么结果???
回复
31楼
变压器内部线圈有开路
回复