一台变压器的问题,迷惑半天了?
bossda
bossda Lv.3
2007年03月27日 11:28:39
来自于变压器
只看楼主

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
免费打赏
gbao682
2007年03月28日 13:25:04
22楼
没见过这样的情况!
回复
bossda
2007年03月28日 13:54:37
23楼
看的是控制柜上的电压表。
回复
nj.jyf
2007年03月28日 15:01:51
24楼
是高压熔短器接触电阻较大,或高压缺相。
回复
yswz777888999
2007年03月28日 15:04:00
25楼
应该是中线断开了,三相负荷不平衡时就会出现上述现象.
回复
powerstation321
2007年03月28日 15:10:08
26楼
楼主说过,带过22KW电机,我怀疑是不是变压器内部线圈有开路。测一测直流电阻是不是平衡。
等候楼主早日解决问题。
回复
sbudng_06
2007年03月28日 16:51:47
27楼
楼主为什么不测一下相电压呢!
有了相电压就好解决。
回复
sdx_6207
2007年03月28日 17:06:05
28楼
也可能分接开关接触不良
回复
lpceccchyl
2007年03月28日 17:20:00
29楼
可能是你变压器的选型问题
用的什么联结形式
回复
bossda
2007年03月28日 17:23:47
30楼
请问,变压器内部线圈有开路,测直流电阻会有什么结果???
回复
chl619
2007年03月28日 18:10:37
31楼
变压器内部线圈有开路
回复

相关推荐

APP内打开