一台变压器的问题,迷惑半天了?
bossda
bossda Lv.3
2007年03月27日 11:28:39
来自于变压器
只看楼主

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
免费打赏
bossda
2007年03月28日 09:11:50
12楼
该变压器曾带过一个22kw的电机运行了8个小时,隔过一天后就出现此现象,我怀疑可能变压器内部有问题了。
回复
hrxcoool
2007年03月28日 09:18:27
13楼
会不会是变压器高压缺相运行?
回复
killyaids
2007年03月28日 09:42:16
14楼
我想是变压器高压确相运行,量到的AB是80V属于感应电压。
回复
so1qi2do3
2007年03月28日 09:56:57
15楼
应该是高压断了一相。
回复
so1qi2do3
2007年03月28日 09:58:13
16楼
我想是变压器高压断相运行,量到的AB是80V属于感应电压。
回复
r.stewart
2007年03月28日 10:10:05
17楼
中心点偏移?
回复
ken417586678
2007年03月28日 10:48:18
18楼
回复
bossda
2007年03月28日 11:14:30
19楼
变压器是s7-30kva,农用照明和电力。
回复
liuxuesheng-001
2007年03月28日 11:39:17
20楼
你是实际测量的 还是看的电压表啊。
回复
liuxuesheng-001
2007年03月28日 11:39:34
21楼
学习了
回复