一台变压器的问题,迷惑半天了?
bossda
bossda Lv.3
2007年03月27日 11:28:39
来自于变压器
只看楼主

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
免费打赏
eezyz
2007年03月27日 13:09:54
2楼
没见过
回复
hpower
2007年03月27日 13:59:53
3楼
我想是三相严重不平衡的原因把!!
回复
toho2008
2007年03月27日 15:26:10
4楼

负载不平衡就能把变压器搞成这样?什么样的变压器带什么样的负载啊?
回复
zhangji2088
2007年03月27日 17:01:40
5楼
查查电压指示表吧.
回复
qiuxiansheng
2007年03月27日 17:13:50
6楼
先卸负荷测三相电压试试,如果空载也是这样说明变压器坏了,如果不是则测三相是否平衡。
回复
wenlir
2007年03月27日 17:19:05
7楼
你去测量三相的直流电阻,我再告诉你.
AB=?欧
AC=?欧
BC=?欧

AN=?欧
BN=?欧
CN=?欧
回复
wangkaiyimian
2007年03月27日 20:17:27
8楼
农用30kva的变压器主要是照明用,几乎都是单相负荷。出现这种情况的原因基本可以肯定是供电干线的零线断了,虽然设计时三相负荷分配基本平衡,但三相实际使用的负荷完全可能不平衡(有的用户没有使用)。表现的现象为负荷使用量大的相电压严重不足,负荷使用量小的相电压严重偏高,甚至早晨烧毁电器。
回复
xx_691214
2007年03月27日 20:42:42
9楼
1.变压器的高压缺一相.2.A.B.C.N没有分清.3.N线接地电阻太大.
回复
bossda
2007年03月28日 07:25:11
10楼
变压器在空载时线电压没有问题,一带负荷就出现此现象。
回复
liuhe4941
2007年03月28日 08:52:27
11楼
楼主反馈说:变压器空载没有问题,电压正常。说明变压器本身没有问题哦,只是在带负载后出现电压不平衡现象。我觉得:应该是线路中A相或B相有经过过渡电阻接地的现象,建议测量线路的绝缘电阻情况。尤其是A、B相。对于三相负载不平衡我不赞同,农网虽然负载不平衡,但是也不会至于有一相低至80V啊?
回复