一台变压器的问题,迷惑半天了?
bossda
bossda Lv.3
2007年03月27日 11:28:39
来自于变压器
只看楼主

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?

一农台30kva变压器,AC和BC电压为400v左右,而AB电压却为80v,为什么?如果AB电压400v BC 250v AC150v,这又是为什么?
免费打赏
wang8067
2007年03月28日 20:43:01
32楼
如果空载也是这样说明变压器坏了,会不会是变压器高压缺相运行,去测量三相的直流电阻
回复
797997
2007年03月28日 21:56:47
33楼
根据大家的讨论,我也觉得是高压端缺相或接触不良造成.