在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系
在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系
12楼
是不是这样理解11楼的意思:滤波装置是要把谐波吸入电容器,而补偿装置是要阻止谐波动流入电容器。
但用户的意思是:我现在的系统电源上有5次谐波,所以我要求你们提供滤波电容柜。也就是说:既要保证电容柜能安全运行,同时也能治理系统的谐波。这能不能达到呢
回复
13楼
电容电压等级要高,低压400V时电容器视谐波含量的具体情况一般采用440V-690V电容器,最好能采用全膜电容器(订做)。
是值得注意的地方!
回复
14楼
11楼所说的“普通补偿装置用的串抗是要在规定的谐波频率(或以上),感抗比容抗大从而使电容器回路成感性,因此不会形成谐波放大,及减小谐波电流进入补偿装置而保护电容器。因此所用比率就是常用的6%与12%”好像有点问题,回路的阻抗是由容抗,感抗和内阻三部分组成的
当感抗和容抗相等的时候,因为方向相反所以抵消,电路中就剩内阻,就形成了谐振了。但是只要感抗不大于2倍的容抗的时候都能抑制谐波电流的流入补偿装置。所以为什么一定要显感性呢?显容性不行吗?公式见附件
抛砖引玉,我也听说一定要显感性,可是一直不理解。
回复
15楼
是为了避免滤波器是否与系统阻抗形成并联谐振
对于谐波来说往往是滤波器与系统并联,而系统绝大多数是呈现感性,因此滤波器最好不能呈现容性
回复
17楼
受教了,扬帆兄对谐波的治理真的很在行啊~~
回复
18楼
向扬帆兄弟学习
回复
19楼
扬帆兄对于补偿和谐波方面认识很深刻。。可以指点下小弟吗?可以加我QQ号吗
回复
20楼
11楼这位兄弟是真正的内行!
回复
21楼
我厂是一家集产品研发、生产、制造、销售、服务为一体的高科技企业。专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
杭州汉盛科技有限公司
联系人:吴志勇
手机:15867104119
QQ:49584301
http://hzhansun.blogcn.com
回复