在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系

在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系
免费打赏
eklyr@co163
2007年04月02日 16:19:12
12楼
是不是这样理解11楼的意思:滤波装置是要把谐波吸入电容器,而补偿装置是要阻止谐波动流入电容器。
但用户的意思是:我现在的系统电源上有5次谐波,所以我要求你们提供滤波电容柜。也就是说:既要保证电容柜能安全运行,同时也能治理系统的谐波。这能不能达到呢
回复
wcjqqq
2007年04月05日 14:44:58
13楼
电容电压等级要高,低压400V时电容器视谐波含量的具体情况一般采用440V-690V电容器,最好能采用全膜电容器(订做)。
是值得注意的地方!
回复
coca2006
2007年04月06日 20:13:39
14楼
11楼所说的“普通补偿装置用的串抗是要在规定的谐波频率(或以上),感抗比容抗大从而使电容器回路成感性,因此不会形成谐波放大,及减小谐波电流进入补偿装置而保护电容器。因此所用比率就是常用的6%与12%”好像有点问题,回路的阻抗是由容抗,感抗和内阻三部分组成的
当感抗和容抗相等的时候,因为方向相反所以抵消,电路中就剩内阻,就形成了谐振了。但是只要感抗不大于2倍的容抗的时候都能抑制谐波电流的流入补偿装置。所以为什么一定要显感性呢?显容性不行吗?公式见附件
抛砖引玉,我也听说一定要显感性,可是一直不理解。
回复
coca2006
2007年04月06日 20:14:05
15楼
2007年04月07日 08:29:36
16楼
是为了避免滤波器是否与系统阻抗形成并联谐振
对于谐波来说往往是滤波器与系统并联,而系统绝大多数是呈现感性,因此滤波器最好不能呈现容性
回复
coca2006
2007年04月07日 09:13:55
17楼
受教了,扬帆兄对谐波的治理真的很在行啊~~
回复
扬州华锦电气
2007年04月07日 10:59:23
18楼
向扬帆兄弟学习
回复
lszenghaikun
2007年07月13日 00:48:10
19楼
扬帆兄对于补偿和谐波方面认识很深刻。。可以指点下小弟吗?可以加我QQ号吗
回复
yhh1900
2007年08月26日 18:33:16
20楼


11楼这位兄弟是真正的内行!
回复
wzy629
2008年10月18日 15:50:57
21楼