滤波电容柜
eklyr@co163
2007年03月27日 09:41:08
只看楼主

在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系

在设计滤波电容柜时应注意哪些方面,谐波次数与电抗器容量之间是什么关系
免费打赏
shuntong1972
2007年03月28日 10:34:54
2楼
期待高手的解答,学习
回复
sydyzjl
2007年03月28日 15:11:37
3楼
在电路中,当h2XL=Xc时,就构成了谐振条件,所以必须使线路阻抗满足:
h2XL>Xc,即X=( XL/ Xc)×100%>1/h2
式中: XL——串联电抗器的电抗(Ω)
Xc——并联电容器的电抗(Ω)
X ——串联电抗率%
h ——谐波次数
当h=3时,x=11.1%(一般取12~13%),当h=5时,x=4%(一般取4.8~6%)。
由于电抗器的存在,Uc=( h2/ h2-1)Un,因此电容器的电压等级要提高,一般可选取440V及690V产品。
回复
sydyzjl
2007年03月28日 15:15:20
4楼
2007年03月28日 20:14:36
5楼
主要是注意过电压\过电流\电抗率
谐波次数的平方的倒数=电抗率
但是电抗器往往设计的有偏差,所以要能够调整电抗值,简单的就可以调整动铁的间距(中间加胶皮)---对于铁心电抗器来说
铁心的容易受到温度的影响,导致改变电抗率,所以要慎重
如果选择空心的效果好很多,但是价格很高
回复
ccc678
2007年03月29日 08:26:15
6楼

看来扬帆很内行,
如果我要滤除三次谐波,那电抗率是不是11%的?还有,这个滤波电容和补偿电容有何区别?
回复
扬州华锦电气
2007年03月29日 09:04:15
7楼
quote]以下是引用ccc678在2007-03-29 08:26:15.0发表的内容:
以下是引用yangfan19992001在2007-03-28 20:14:36.0发表的内容:
主要是注意过电压过电流电抗率
滤除三次谐波,一般采用12%的电抗器。
电容电压等级要高,低压400V时电容器视谐波含量的具体情况一般采用440V-690V电容器,最好能采用全膜电容器(订做)。

回复
eklyr@co163
2007年03月29日 14:47:02
8楼
向大家说声谢谢
回复
首席技术官
2007年03月29日 19:41:43
9楼
对于3次理论上计算是11%
但是往往不需要完全把谐波都滤除干净,有时降低一半就达到要求了或者谐波的影响减轻了
而且电网的运行方式、系统阻抗、变压器到滤波器之间的阻抗、频率的偏差、电容器电抗器制造工艺的偏差等往往也是变化的,所以稍大于11%,实际中进行监测和调整。既能起到滤波的作用,又使回路呈现感性,过电流和过电压的程度也降低。盲目的追求效果,导致成本增加和危险程度增加
12%的电抗率作用也会有些,但是滤除大量的谐波就有限
滤波电容器和并联电容器本质上区别不大
滤波电容器的过电压和过电流倍数要高些
普通的并联电容器的电压和电流降额使用的话也可以滤波用
我又在这里胡说八道了,各位大侠不要见怪..............
回复
zpj_ph
2007年03月31日 10:44:24
10楼
又受教了,看到各个大峡的评论,收益非浅啊,但大家能不能建个群来聊聊啊
回复
fitman
2007年03月31日 21:15:47
11楼
大家是否弄错了!3楼给出的公式是对的,但最终取值却错了。楼上各楼都犯了一个错误,就是把普通并补用的串抗与滤波用是的串抗值搞混了。
滤波装置用的串抗就是要使电感与电容在指定谐波频率下发生谐振,从而形成一条低阻通道而滤走谐波(使谐波从电容器通道流走)。
普通补偿装置用的串抗是要在规定的谐波频率(或以上),感抗比容抗大从而使电容器回路成感性,因此不会形成谐波放大,及减小谐波电流进入补偿装置而保护电容器。因此所用比率就是常用的6%与12%。
回复