求解!关于风管吊架间距及水管伸缩设置
luizs@co163
2007年03月23日 19:38:39
来自于通风排烟
只看楼主

水管因监理提出工业厂房需每隔42M增加伸缩补偿,而先前施工中均未发生过此事情.目前施作的管路仅为空调冰水管,消防管路及热水管.以前只是蒸汽管路是安装伸缩节每30M的.注:100M以内无伸缩缝;至于监理提出的那点我也不知哪本规范中有硬性要求,看了许多文章仍没法有个结论;再来是工艺排风管的吊杆间距,以直缝不锈钢风管来说以400MM直径向上按国标是3M,但设计方是以国外标准截面积划分,2.4,1.8和1.2三档,我也没办法去说服.头疼!

水管因监理提出工业厂房需每隔42M增加伸缩补偿,而先前施工中均未发生过此事情.目前施作的管路仅为空调冰水管,消防管路及热水管.以前只是蒸汽管路是安装伸缩节每30M的.注:100M以内无伸缩缝;至于监理提出的那点我也不知哪本规范中有硬性要求,看了许多文章仍没法有个结论;

再来是工艺排风管的吊杆间距,以直缝不锈钢风管来说以400MM直径向上按国标是3M,但设计方是以国外标准截面积划分,2.4,1.8和1.2三档,我也没办法去说服.头疼!
免费打赏
vincent_nk
2007年03月24日 09:24:41
2楼
空调,消防水管不用做伸缩补偿,因为水温低,而且冬季空调也只是低温热水。
采暖管道需要做,因其水温高。
回复
ccqq9977
2007年03月25日 13:54:36
3楼
伸缩补偿是需要计算的是否设置补偿器.主要取决于温度,压力.这两个参数是导致管道产生推力大小的主要原因.
回复
zlb-2007
2007年04月19日 19:51:11
4楼
一般情况,保险起见,空调水管水平管段超过60米增加一个补偿器。
回复
lh1996
2007年04月22日 00:19:14
5楼
一般空调水管只有超过四十米的直管段才开始考虑设置.
回复
tongle138
2007年04月22日 16:56:23
6楼
风管吊杆间距,按我们做镀锌板风管来算,400*400的0.8MM的风管,一般是3M一个吊杆,横向风管,如果竖向就是4M.
回复
dmeiz
2007年04月23日 11:16:14
7楼
我们空调水管是超过四十米的直管段才开始设置,这是我师傅十五年的经验,而风管的吊杆间距则是按规范进行
回复
wzd903
2007年06月12日 08:48:00
8楼
厂房内一般不用设置,伸缩量可以用L=0.0012*管道长度*(使用温度-安装温度)计算,但为了减少主管由于伸缩对支管造成影响,一般在与主管连接处设L型连接
回复
kairui_dxx
2007年09月17日 19:15:37
9楼
空调管路上还是加伸缩节好一些,我就遇到过此种情况,经过冬夏季节变化时,.把支架都搞垮了.超过四十米还是增加为好.
间距按规范作.
回复
china-depurate
2008年03月25日 21:19:32
10楼
楼主如果有兴趣请加QQ:603116749,(注:新风换气机),我是专门做住宅新风设计的。也许可以互相学习一下。
回复
mzy7870
2008年03月25日 23:18:20
11楼
国家规范;风管大面400mm以下不大以4米,400mm以上不大于3米,2500mm以上由设计决定,(水平风管)。垂直风管不大于3米,每段风管不少于两个支吊架。
回复

相关推荐