自动喷淋的用水量如何确定?
frankx2007
frankx2007 Lv.3
2007年03月23日 16:12:28
只看楼主

百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!

百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!
免费打赏
yanglan
2007年03月26日 20:44:03
2楼
粗算 保护面积x强度x系数
精算 作用面积的喷头一个一个的算过来啊
回复
gpechj02
2007年03月26日 22:57:54
3楼
作用面积内所有喷头的流量和即为、、、、、、
回复
frankx2007
2007年03月27日 08:59:49
4楼
明白,谢谢。
回复
aqi_168
2007年06月28日 21:03:34
5楼
计算过程为:8L/MIN.M2*160M2=1280L/MIN;1280/60=21.33L/S(单位转换);所以,用水量为21.33L/S,作用时间为1小时,所以设计水量28L/S,我个人认为略大.
回复
政委
2007年06月28日 21:26:28
6楼

同意
只是规范不应小于的设计参数,并非设计流量.
回复
xiongmaoji
2007年06月29日 17:01:28
7楼
要逐点计算,按喷规。
回复
marlboro777
2007年06月30日 08:45:24
8楼

你太强了!都这么计算就玩完了
回复
gpechj02
2007年06月30日 22:33:00
9楼

同意
不是作用面积内所有喷头的流量之和吗?
回复
warta
2007年07月04日 13:17:35
10楼
顶起。此问题正是我想问的。大家继续讨论。
回复
ufo2570
2007年07月04日 19:53:54
11楼

请问这里粗算乘的系数是什么系数,是K吗
回复

相关推荐

APP内打开