百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!
百脑汇建筑均是地下三层,地上四层是商场,五楼是美食城,六楼以上是写字楼,高度约100米,我看了设计图纸:车库喷水强度为8L/(min.m2),作用面积160M2,设计流量为28L/S,这个28L/S是如何算出的,请高手指教,甚感!
2楼
粗算 保护面积x强度x系数
精算 作用面积的喷头一个一个的算过来啊
回复
3楼
作用面积内所有喷头的流量和即为、、、、、、
回复
4楼
明白,谢谢。
回复
5楼
计算过程为:8L/MIN.M2*160M2=1280L/MIN;1280/60=21.33L/S(单位转换);所以,用水量为21.33L/S,作用时间为1小时,所以设计水量28L/S,我个人认为略大.
回复
6楼
同意
只是规范不应小于的设计参数,并非设计流量.
回复
7楼
要逐点计算,按喷规。
回复
8楼
你太强了!都这么计算就玩完了
回复
9楼
同意
不是作用面积内所有喷头的流量之和吗?
回复
10楼
顶起。此问题正是我想问的。大家继续讨论。
回复
11楼
请问这里粗算乘的系数是什么系数,是K吗
回复