请问这种结构型式的现浇箱梁怎么预压
h849983892
h849983892 Lv.8
2012年09月10日 10:18:49
来自于桥梁工程
只看楼主

请问这种带腹板结构的现浇箱梁怎么预压

请问这种带腹板结构的现浇箱梁怎么预压
h849983892
2012年09月10日 10:27:09
2楼
再问:这种带腹板的现浇箱梁,可以把腹板混凝土浇筑好后再进行腹板上部现浇箱梁部分预压,可以吗
回复
旭日东升
2012年09月10日 10:43:02
3楼

预压很简单,就担心你的支架会有失稳。
1、21米跨度的贝雷架,挠度不小,怎么考虑的?
2、贝雷架支点支撑在贝雷架中部(红色圆圈),这里是抗剪最小的部位,很不安全;
3、支架有水平荷载(蓝色箭头),但支架搭设好像没有考虑,会有水平力失稳的隐患;
4、上部构造只能分两次或两次以上浇筑完成,首先考虑异型部分完成,以增强支架支撑刚度;
5、如果改善水平抵抗作用,至少分两次以上完成浇筑,可以按直线梁预压就可以了。
回复
h849983892
2012年09月10日 13:08:26
4楼
再问楼上朋友:如果先预压,再开始浇筑腹板混凝土,腹板处模板怎么铺设
回复
旭日东升
2012年09月10日 13:55:37
5楼

这种结构你首先完成异型结构部分后再进行预压。预压值考虑箱梁直线部分的全部重量的1.05倍(为什么只考虑1.05倍,这是考虑混凝土方量在计算时,有5%的误差。有的规范和要求写要超载20%的预压,这是考虑保险系数。其实不然,这样做,对准确预留挠度不利。但这样做反正安全储备过大,这就看施工单位经验和取舍了)。
对于预压,考虑分多次完成混凝土浇筑,对支架受力有好处。
如果考虑首先将底板、腹板混凝土完成,等待3天(安装内模、扎钢筋),这个时候,底板、腹板的混凝土强度上来了,能自身承担一部分受力,原来计算的荷载偏小了。这样对支架受力有好处。
回复
zhulugong
2012年09月11日 19:22:54
6楼
这个有点难度啊?没接触过
回复
wawa0000
2012年09月11日 22:25:49
7楼
回复
成工工
2012年09月17日 09:58:42
8楼
工地上通常都将全部荷载的1。2倍计算支架预压的加载数。
工地上的 施工工序一般先完成底板和腹板的三分之一部分,再浇三分二腹板和顶板混凝土。