高架桥箱梁现浇墩柱脚手架施工技术
海贼王路飞1
2021年12月27日 09:47:00
来自于桥梁工程
只看楼主

1.  施工工艺及方法 1.1 墩柱脚手架布设方案 (1)本项目现浇立柱使用双排承插型盘扣式钢管支架作为施工脚手架,内侧立杆中心与墩柱距离为 0.5m。 (2)脚手架搭设时每层铺设挂扣式钢脚手板。 (3)脚手架上下通道设置定制笼梯,笼梯位置按现场施工确定。 (4)盘扣式脚手架立杆钢管类型主要采用 B-LG-2000(φ48x3.2x2000mm),强度为300kN/mm2 ;横向水平杆管采用A-SG-900(中48x2.5x840mm) ,纵向水平杆管采用A-SG-2100(中48x2.5x2040mm ) ,水平钢管强度为205kN/mm2;竖向斜杆采用B-XG-2000x2000(33*2.3x2756mm ) ,钢管强度为1 85kN/mm2 ;脚手板采用冲压钢板。立杆的纵距视场地而定分别为0.6m、0.9m、1.5m,横距为0.9m,脚手架步距为2.0m。

1.  施工工艺及方法

1.1 墩柱脚手架布设方案

(1)本项目现浇立柱使用双排承插型盘扣式钢管支架作为施工脚手架,内侧立杆中心与墩柱距离为 0.5m。
1.2.  桥墩脚手架施工方法

(1)质量和外观检查
对进入现场的脚手架配件,使用前应对其质量进行复检,对外观、材料规格和型号、尺寸、偏差、壁厚等关键位置按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》仔细检查,同时检查是否有产品检验合格证书。
构配件外观质量应符合要求:
1) 钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀 ,不得采用对接焊接钢管;
2) 钢管应平直,直线度允许偏差应为管长的 1 / 500 ,两端面应平整,不得有斜口、毛刺;
3) 铸件表面应光滑,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷 ,表面粘砂应清除干净;
4) 冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;
5) 各焊缝有效高度应符合规定 ,焊缝应饱满,焊药应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷;
6) 可调底座和可调托座表面宜浸漆或冷镀锌,涂层应均匀、牢固 ;架体杆件及其他构配件表面应热镀锌,表面应光滑,在连接处不得有毛刺、滴瘤和多余结块。
构配件应按品种、规格分类放置在堆料区内,清点好数量备用脚手架堆放场地排水应畅通,不积水。
(2)地基处理
脚手架搭设场地必须平整、坚实、不沉陷、不积水,一般墩身外围脚手架搭设在承台顶面上。对于承台尺寸不能满足搭设要求时,应对立杆下基础做加固压实处理,承载力不小于150kpa,防止不均匀沉降,同时在立杆底部垫放20cm宽木板,木板长度应不少于2跨立杆纵距。
(3)脚手架搭设与拆除
1)搭设流程如下:
牢固地基上弹线定位→竖立杆→安装第一步大横杆并与立杆紧扣→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→架设竖向斜撑→安装梯子、铺脚手板→接立杆→逐层安装横杆、竖杆→防护围栏、立挂安全网
2)承插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,且各单元件连接紧密、牢固,具备足够的稳定性,盘扣连结点构造如下图所示:
盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成。
 

盘扣节点
1—连接盘;2—插销;3—水平杆杆端扣接头;4—水平杆;5—斜杆;6-斜杆杆端扣接头;7—立杆
3)脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置, 错开立杆竖向距离不应小于500mm,当需设置人行通道时, 脚手架搭设时底部可采用可调底座和垫板。
4)双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
                每5跨设扣件钢管剪刀撑                            每5跨每层设置斜杆
1—斜杆;2—立杆;3—两端竖向斜杆;4—水平杆;5—扣件钢管剪刀撑
5)承插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间的竖向斜杆。当作为外脚手架使用时,单跨立杆间可不设置斜杆。
6)加固件、斜杆必须与脚手架同步搭设,当架体搭设至顶层时,外侧立杆应高出顶层架体平台不应小于1000mm,用作顶层的防护立杆。
7)钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺。
8)外侧应设置防护栏杆,防护栏杆可设置在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的盘扣节点处,布置上、中两道水平杆,并应在外侧满挂密目安全网。
9)采用A48钢管沿墩身周围搭设环抱式连墙件,顺墩身高度方向每4m设置一道。
10)拆除脚手架应经单位工程负责人确认并签署拆除许可令后方可拆除。脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。设专人指挥,多人同时操作,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
11)运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养, 并应按品种、规格分别存放。
1.3.脚手架搭设验收
1)脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。
2)高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收。
3)验收时应具备下列文件:
①脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;
②脚手架工程的施工记录及质量检查记录;
③脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;
④脚手架工程的施工验收报告。
4)脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,并记入施工验收报告。
①构配件和加固件是否齐全, 质量是否合格, 连接和挂扣是否紧固可靠;
②安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;
③基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;
④对拉杆的数量、位置和设置是否符合要求;
⑤垂直度及水平度是否合格。

2.脚手架安全管理

(1)盘扣式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经过培训交底的架子工 。
(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
(3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定进行检查验收,合格后方准使用。
(4)钢管上严禁打孔。
(5)支架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,立即停止施工,并迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。
(6)满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。
(7)当有六级强风及以上风、浓雾、雨天气时立即停止架体搭设与拆除作业。
(8)夜间不宜进行架体搭设与拆除作业。
(9)架体接地、避雷等措施符合《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。
(10)搭拆脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

免费打赏