保持额定正压是否需要余压阀?在电梯间前室和防烟楼梯间什么地方有规定呢?大家给点意见啊

保持额定正压是否需要余压阀?在电梯间前室和防烟楼梯间

什么地方有规定呢?
大家给点意见啊
craiginfinite
2007年03月22日 09:27:41
2楼
请高手,斑竹指点一下,谢谢
回复
coolheating
2007年03月22日 11:28:42
3楼
这个好像没有看到过哪里有这方面的规定
回复
ytk1979
2007年03月23日 00:39:24
4楼
我只遇到前室和楼梯间共用一套加压送风系统,当时在通往前室的风管上我设置了余压阀的。
回复
craiginfinite
2007年03月23日 09:15:56
5楼
有什么地方有这方面的规定吗?
回复
zhaoshu.chen
2007年03月23日 10:15:48
6楼
有吧!!!!!
好象是北京的地标上有吧!!!!!!
可能是第几分册!!!!
只是见过!!!!!
忘了在哪了!!!!!
回复
zhaoshu.chen
2007年03月23日 10:16:52
7楼
有吧!!!!!
好象是北京的地标上有吧!!!!!!
可能是第几分册!!!!
只是见过!!!!!
忘了在哪了!!!!!
回复
rxdhjd
2007年03月23日 10:18:32
8楼
高层民用建筑设计防火规范 8.3.6规定防烟楼梯间和合用前室公用送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置
上海市工程建设规范<建筑防排烟技术规程>DGJ108-88-2006 3.3.6 当系统的余压超过最大压力差时,应设置余压调节阀或采用变速风机等措施。
回复
craiginfinite
2007年03月23日 10:44:57
9楼
谢谢
回复
fyman69
2007年03月23日 12:04:01
10楼
我认为在电梯间前室和防烟楼梯间如果设平开防火门的话,需要设余压阀保持额定正压,因为正压太大的话,推开门的力量也需要的非常大。不符合逃生要求。
如果设防火卷闸门的话,不设余压阀也可以。就是防火卷闸关闭有时间要求,开始最多只能关闭一半(烟感控制),再后才可完全关闭(280度温感控制)。
回复