求助,现浇箱梁出现大面积露筋及波纹管露出的解决方法
jim99588988
2012年09月09日 22:13:32
来自于桥梁工程
只看楼主

见图

CIMG2281.JPG见图

CIMG2281.JPG

免费打赏
zhangyan20122012
2012年09月15日 17:31:03
32楼
毁了,重新做
回复
ch880401
2012年09月15日 18:12:06
33楼
还真木有办法
回复
tracyjie88
2012年09月15日 20:05:27
34楼
用环氧混凝土补强吧
回复
ke55555
2012年09月15日 20:22:43
35楼
修补修补还能用!以前施工T梁遇到过!
回复
hfutmzh
2012年09月16日 10:32:00
36楼
首先,这种问题容易出现在预应力管道密集和倒角区,不知道楼主走道几号块了。先说下后面施工时主要的注意事项:1、保证强度的前提下,砼的塌落度稍微偏大下,夏天施工尤其要注意。2、振捣棒振捣此区域时,选择小一点的振捣棒,例如30的棒;模板工在振捣过程中巡模的时刻敲打模板,听其声音,确定倒角地方的饱和度。采用模板外部辅助敲打振实的方法。3、计算方量如果比实际方量多很多的话,肯定出现空洞现象(跑模、漏砼除外)。保证这几样顶多会出现麻面现象,不会这样惨不忍睹。
具体处理方法:1、出现问题的地方凿出新鲜砼,拌制相应标号的砼,配合环氧树脂进行处理,你们技术部可以拿一个方案,如果还不放心,上面做完后,可以打膨胀螺栓,用钢板加固。
有其他问题可以给我留言。
回复
hidou2008
2012年09月16日 11:25:27
37楼
其实版主不必惊慌,这种事情是很正常的,我在昆山的时候就经常遇到,补救嘛 就是拿混凝土补上 ,有些施工管理很差,表面上是某某省建设集团,其实都是分包的 不单单是劳务,你懂的
回复
hidou2008
2012年09月16日 11:28:10
38楼
说实话 你的办法没几点能做到,别的不说,如果有人给你拿振捣棒振振那你就可以烧高香了 ,现实就是这样
回复
chwf32
2012年09月16日 16:52:45
39楼
在空洞部分将原混凝土修凿干净,用提高一级的混凝土(最好适当加点膨胀剂),张拉完成后观察修补部分有无开裂、崩裂等情况。如一切正常问题不大。
回复
weidahan007
2012年09月16日 21:52:37
40楼
这是非常严重的事故,建议废掉了!
回复
jim99588988
2012年09月16日 23:05:11
41楼
首先接受大家的批评!在发布之前,我们也做了很深的自我检讨,像大家说的施工过程控制不到位。工程建设当中需要多方面进行配合,施工中难免会碰以很多问题及疑难杂症,这就需要我们做技术的去解决。我想,一个优秀的技术人员或负责人,不是简单的放样,测标高,算钢筋或者一句简单的废掉重做,这样很不称职的话。就象一个仅仅会教好学生的教师不是个优秀的教师,一个能把坏学生教成好学生的教师才是优秀的。同理,工程也一样,顺顺利利的工地谁都会做。其实这么丢人的事本不想暴光,但事情发生了需要去解决,需要去学习,所以发布了出来,也想听听神人们有没有更好的补救方案。有人说一辈子没见过这种情况,其实不然,一种情况确实施工控制严格,但你能保证底下的人也跟你一样严格或者出现疏忽,另一种是在你还没发现前就被掩盖了。就象此贴没发布,下个再有人发布的时候,你也是说一辈子没见过这种情况,废掉!
说说我的处理方案吧:此部位出现在跨中,底板振捣密实,无病害,相对会好点。松散砼敲掉是必须的,然后补筋加强,封模加固,模板上取出小孔,算出压力,进行压浆,过程中需要对模板进行振捣,达到密实。需要注意的有浆的流动性要好,强度高。待预应力张拉压浆后,观察此部位是不是存在裂缝或脱落,强度达到后此部位进行回弹。虚心请教神人们,绝招要放出来!