见图

CIMG2281.JPG见图

CIMG2281.JPG

免费打赏
dezhi10
2012年09月10日 08:58:40
2楼
施工控制太不严格了,恐怕这梁是要废掉重做的
回复
旭日东升
2012年09月10日 09:14:54
3楼

这样的施工单位还能继续吗?本人还是第一次看到有这么惨的梁。我要是施工单位,不等曝光就自毁了。
回复
有容乃大
2012年09月12日 11:57:55
4楼
施工控制太不严格了,恐怕这梁是要废掉重做的
回复
猎鹰007
2012年09月12日 14:13:33
5楼
这是梁的那个部位啊
回复
yyytc000
2012年09月13日 09:21:11
6楼
这还有什么好补救的,太豆腐渣了吧。钢筋保护层厚度不控制好,估计这混凝土浇筑也是不合格的,这种梁,做下去就等于埋个炸弹。
回复
iso0717
2012年09月13日 09:49:11
7楼
。。。这种梁还是废了吧 就算是修复了架到桥上了肯定是隐患 到时候有一座桥脆脆
这种施工单位应该取消施工资质,这混凝土完全没振捣密实,甚至说都没带振捣。。这种施工控制 无语
回复
gexilihutu
2012年09月13日 09:54:18
8楼
这种梁太吓人了
回复
mylx8
2012年09月13日 10:21:10
9楼
触目惊心!!难怪现在的路桥质量很差,这样的事情也能发生,可想而知什么样的施工单位、监理都有啊!!!
回复
lvyilvyi
2012年09月13日 11:12:26
10楼
哦哦,好性感,里面都露出来了,还露那么多。
走光咯!

什么振捣密实,什么理论混凝土量与实际浇筑量的比对控制,什么专人负责
什么水灰比控制,什么坍落度控制,说起来控制措施一大堆。
但最省力、最简单、最有效、最省钱的办法却没做。

在浇筑时,叫个人用短钢筋敲一敲摸板,有没有空鼓的声音总听得出来吧?

哦哦
回复
fxf0001
2012年09月13日 12:34:28
11楼
梁作成这样了,还有救吗?
赶紧废了吧。
最基本的施工控制都没有作到。