这是个新建的多层住宅,砖混结构,现浇混凝土楼板.板厚100至120不等.地热采暖.电气保护管都是PVC20的,局部有交叉. 我们的常规做法,水平敷设的电线的保护管(包括强电和弱电)都是在楼板内敷设. 现在甲方提出,要将水平敷设的弱电保护管和强电中的插座回路敷设在地热采暖层里,而不是敷设在混凝土楼板内.具体做法就是不与采暖管交叉,沿着墙敷设,因为采暖的水管不会紧贴到墙上,采暖管与墙之间会有一点距离.当然电线管要多拐几个弯才可以实现.
我们的常规做法,水平敷设的电线的保护管(包括强电和弱电)都是在楼板内敷设.
现在甲方提出,要将水平敷设的弱电保护管和强电中的插座回路敷设在地热采暖层里,而不是敷设在混凝土楼板内.具体做法就是不与采暖管交叉,沿着墙敷设,因为采暖的水管不会紧贴到墙上,采暖管与墙之间会有一点距离.当然电线管要多拐几个弯才可以实现.
甲方这样作的目的,是要避免混凝土楼板被电线管造成裂纹.他们认可由于管线长度增加而多花一些钱.他们认为可行的依据还有一条,就是很多家装潢时,就是把传统采暖方式改为地热,而同时也就把电线管敷设进去了.
我还没有给他们答复,正在考虑中.
我的第一感觉就是不行,分明是在胡闹,但不能用一句"没这么干的"就回答人家,也没有说服力.可我仔细一想,还真不好反驳.首先在我的印象中没什么规范提到这个事情,当然就谈不到禁止了.后来想到一个不太充分理由,就是施工可能做不到,因为这样做很多管子可能要拐4个以上的弯,穿线太困难,甚至无法实现.但这也仅适用于插座回路,弱电回路穿线好像问题不大.还有一个理由,采暖管如果漏水可能会造成电路故障,但我也拿不准PVC管和塑铜线的护套是否能渗进去水.
说了一大堆,再总结一下,请大家帮忙解答两个问题:
1 电线管可以敷设在地热采暖层里吗?如不可以,理由是什么?
2 正常情况下,楼板不应该出现裂纹,如100厚的楼板,只有一根PVC20的照明回路保护管.但的确有楼板出现裂纹的情况发生,这通常是由什么原因造成的呢?
请指教,谢谢!