这样布置的消火栓合理吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年03月17日 08:57:49
只看楼主

请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。

1174092859572.jpg

免费打赏
yanxinli7166
2007年03月20日 17:09:02
12楼
看不清啊
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 08:17:23
13楼

说的对!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开