请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。

1174092859572.jpg

免费打赏
lijingvip
2007年03月19日 11:33:40
2楼
这样的话。消火栓的间距只有25.9米了。长是53,有可能保护不到全部的面积,还是说设一个好的嘛,有的说是加上水带长度就够,有的又不要加。说不准哈。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月19日 13:25:24
3楼
应该可以去掉的!!!
回复
sanke_7018
2007年03月19日 13:44:23
4楼
出去成本.考虑 隔墙. 有一个也可以.
去掉不违反规范
回复
asdhb
2007年03月20日 15:52:03
5楼
学习中,谢谢
回复
胡子渣
2007年03月20日 16:23:36
6楼
是应该去掉第三个的!完全没有必要嘛!这个是大开间的办公区,水枪能直接到的!除非隔了很多小间怕到不了。楼主的做法是正确的!那又害设计院去改咯!
回复
胡子渣
2007年03月20日 16:26:46
7楼
第三个是可以不要的嘛!又不是隔了很多小间水枪到不了那里的!我同意楼主的做法,不过又害设计院的同志去改了!
回复
lhy.2003
2007年03月20日 16:36:34
8楼
不可以去掉,消防电梯前室的消火栓是消防队员用来扫清道路的,是必须设的,不计算在正常布置消火栓的数量之内的。
回复
lhy.2003
2007年03月20日 16:39:33
9楼
不可以去掉,消防电梯前室的消火栓是消防队员用来扫清道路的,是必须设的,但不计算在正常布置的消火栓的数量中的。
回复
swallow126518
2007年03月20日 16:41:16
10楼
除去消防电梯前室专用外,其余布置都能满足消防半径及防火要求就不用设置那个了
回复
luyanbo163
2007年03月20日 16:54:00
11楼
做就做了 没必要改了
前室可以算数 但规范改的时候也是考虑了别的因素 有条件就多做一个 更好
消防强调的是安全
回复