关于小区换热站提供热水的温度问题
atbeijing2008
2007年03月16日 17:24:10
来自于采暖供热
只看楼主

有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀

有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?
然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀
免费打赏
leafly
2007年03月16日 18:25:05
2楼
住宅一般负荷大,用一组换热器,如果办公楼负荷大的话,加个小换热器,小最好别用空调
你也可以咨询一下空调供应商,应该有空调机组直接进80度甚至更高的水温
回复
zhengxufeng
2007年03月16日 20:36:45
3楼
看楼主提供的条件,不知道采暖、办公的负荷各有多大。可以考虑住宅、办公一次热源后换热系统分开
回复
atbeijing2008
2007年03月18日 00:40:34
4楼
我是想问市政热网经统一小区换热站后提供给住宅、办公楼的水温大概如何确定
住宅是分户计量采暖计算温度80/60,就是不知道怎么样确定办公楼的水温
回复
somebody665
2007年03月18日 11:03:23
5楼
没看懂是设计中遇到的问题,还是施工中遇到的问题??
回复
somebody665
2007年03月18日 11:07:48
6楼
设计:

可按有关规范,及甲方的要求,设计换热器的出水温度,--即供住宅搂的水温;

可用住宅楼的回水供办公楼的空调。
回复
mage780705
2007年03月18日 13:15:27
7楼
为什么不考虑搞两套板换呢,二网水温度不同,我们一般都搞两套板换。
回复
yunzi0912
2007年03月20日 09:24:44
8楼
楼上说的不错,一般我们设计都是空调、采暖两套系统分开设置。如果现在只有一个系统需要供采暖与空调,那不妨考虑一下热风机,也有挂墙、落地等形式的。
回复
tj-liyucheng
2007年03月22日 17:45:41
9楼
应该加板式换热器,让办公楼内的空调水系统和采暖水系统隔离,换热器加在制冷机房
回复
zhjianhua668
2007年03月24日 11:55:55
10楼
河南暖通网—河南中央空调信息网(http://www.kt371.com),不仅是河南最大的暖通交易平台,也是暖通行业最具响力的电子商务网站之一, 河南暖通网—河南中央空调信息网秉承“科技创造价值,信息服务行业”的宗旨,成为信息量大、产品分类广、时效性强、实用性高的行业权威信息门户,是为中央空调及相关暖通行业进行网上采购、销售、合作、代理、招标等打造的完全开放的在线中立服务平台。河南暖通网—河南中央空调信息网是协助制造商、销售商、客户共同进行一系列网上促销及集中采购活动和推广企业形象的理想途径,是国内外暖通空调企业进入中国市场的桥梁和纽带。
作为暖通行业的著名网络品牌,在线展厅覆盖行业全部产品机型,是多家著名制造商的网络展示平台及著名工程承建商特约设备采购信息站点,已有多家企业利用河南暖通网—河南中央空调信息网采购和销售空调设备和配件、安装中央空调工程、寻找经销商、成为人气鼎盛、商人云集的高效率行业贸易社区………