求助:关于水泥搅拌桩设计
xutao-991682
2007年03月16日 12:50:45
只看楼主

我设计时遇到软弱地基需要进行处理,选了水泥搅拌桩,但是因为我以前一直没有遇到过这样的问题,结构规范上面也没有处理这样地基的详细说明做法,特在这里向各位大哥大姐求援。基础形式为柱下双向条基,水泥桩是沿基础下面开挖还是在建筑占地范围内都要做?怎么确定桩的根数?要是谁能传一个这样的图纸给我就十分感谢了,更期待大哥大姐们的讲解。我的QQ 190394200,等待大哥大姐们救命!!!

a15ca5fe794d7a83fc2a.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
gaotian_csu
2007年05月05日 17:07:39
12楼

问题一:是在基础下面作;但应该超出基础范围至少1排桩范围;
问题二:直接在做搅拌桩范围内满堂排桩,排多少就是多少根桩。桩与桩之间需要咬合200mm左右。
回复
j9528
2007年11月22日 11:15:33
13楼
学习了 ,谢谢,顶
回复
angelofdevil
2008年05月13日 11:25:47
14楼
P40 9.2.5条
1、要求桩施工方提供Ra值。
2、确定fspk(设计时确定好的)
3、计算值换率m
4、布桩
5、复核值换率。
结束
回复
njsygcsj
2008年10月16日 17:25:44
15楼
深层水泥搅拌桩的设计
根据地质报告,泥质中粗砂层承载力标准100KPa。现要求通过深层水泥搅拌桩加固后的复合层的承载力提高到≥250KPa。
根据本工程土层情况,桩长选择为5m。安全系数为1.5,桩径为0.55m。
①复合地基的强度计算
则单桩承载力:pa
=fsaL1+fsaL2
=20×1.73×3+45×1.73×2
=259.5KN
桩身强度:qu=2kpa/A=3244KPa
根据有关资料和室内砼配合比表对照,相应于q=3244KPa的水泥渗入比为15%~20%,水灰比为0.45~0.60。
置换率ac= Ra-βRs  =20.77%
Pa/A-βRs
桩数n以J-3独立桩基4×3.9 m为例

则n= F×ac = 4×3.9×0.2077 =13.5根 取14根
A 0.24
②复合地基的变形计算
经过水泥土加固的复合地基其沉降量的计算分为加固区的沉降量S1和加固区下卧层的沉降量S2。
S1的计算L(仍以J-3独立桩基为例)
实体基础底面压力:
pa= RspF+G-Fsf-Rs(F-F1) = 130.4KP<〔R〕
F1
桩群顶面的平均压力:
p= Rsp×F- Rs(F-F1) = =199kpa
F1
桩群底面土的附加应力: po = pa-Rp×L=130.4-8.8×5 = 86.4KPa
桩群体中搅拌桩变形模量Eso取120qn=389280KPa,桩间土的变形模量Es 取2200KPa,则桩群体的变形模量Eo为:
Eo = Eso×nA/F1+Es× F1- nA = 102.71+1.62 = 104.33 MPa
F1
S1 = (P+Po) ×L = 0.7cm
2Eo
S2用分层总和法计算,实体基础底面中点沉降:
S2 = mBPO·Σδ1-δi1 = 4.63cm
E1-2i
则总沉降量:S = S1+S2= 0.7+4.63 = 5.33cm
回复
echohanxiao
2008年10月16日 22:20:22
16楼
只是一种地基处理方式,个人认为质量不容易控制,且施工周期、检测时间长,深度超过15米效果甚微,桩基施工机械庞大,进出场困难。
回复
jslbf66
2008年10月23日 21:03:07
17楼
谢谢谢谢:) :hug: :lol
回复
jak80
2008年11月15日 15:45:32
18楼
:lol :time: :time: :time: :time:
回复
czsjshiqinghe
2009年10月27日 18:39:35
19楼
:) :victory:
回复

相关推荐