卫生间局部等电位做法:按照02D501-2图集做,里面只有提到和本层钢筋网连接,没有要求要把钢筋网焊接成600*600的网格,不知道施工具体怎么个做法,大家一起讨论下
卫生间局部等电位做法:按照02D501-2图集做,里面只有提到和本层钢筋网连接,没有要求要把钢筋网焊接成600*600的网格,不知道施工具体怎么个做法,大家一起讨论下
2楼
默认为钢筋网有多处的自然接触,已能满足可靠联结的要求。
回复
3楼
就是,就是。图集里做法说得不明确。连接板和钢筋的连接大样也没有,板筋(也就是说的网格)也没有说明,不知依据在哪里
回复
4楼
还有到底应不应该与大楼引下线连接,这些都没有依据,但各地质检站的要求却不一样,请高人指点!
回复
5楼
你可以做基础的时候单独用一根柱子跟基础防雷接地网连接然后引到每一层上,高层的话卫生间这一圈做环形连接然后与外围的均压环做连接
回复
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-8 18:04 编辑 liangshuiping20 发表于 2012-9-11 12:45 还有到底应不应该与大楼引下线连接,这些都没有依据,但各地质检站的要求却不一样,请高人指点!局部等电位不能与防雷引下线连接!!!但要与总等电位相连!!!防雷引下线必须与总等电位相连!!!