GB3906-2006标准下载与讨论
pzghnxx
pzghnxx Lv.2
2007年03月15日 13:21:00
只看楼主

GB3906-2006标准发布信息及简介国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2006年11月30日以中华人民共和国国家标准批准发布公告2006年第10号(总第97号)公布了250 项国家标准,其中包括 “GB 3906-2006 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备”,该标准于2006年8月25日正式批准,将于2007年3月1日正式实施,从实施之日起代替 GB 3906-1991。

GB3906-2006标准发布信息及简介
国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2006年11月30日以中华人民共和国国家标准批准发布公告2006年第10号(总第97号)公布了250 项国家标准,其中包括 “GB 3906-2006 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备”,该标准于2006年8月25日正式批准,将于2007年3月1日正式实施,从实施之日起代替 GB 3906-1991。

一. 概述
自GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》实施以来,至今已有十几年的历史。在这期间,高压交流金属封闭开关设备的设计、制造、试验、运行均发生了较大的变化,水平得到了大幅提高。因此2000年全国高压开关设备标准化技术委员会在年会上决定全面修订GB 3906-1991,并跟踪IEC 60298:1990的全面修订。由西安高压电器研究所负责起草。
在标准修订工作组对GB 3906-1991进行修订工作的过程中,IEC也在着手对IEC 60298:1990进行全面修订。因此,标委会决定由标准负责起草单位随时跟踪IEC 60298:1990的修订动态。2003年11月IEC发布了IEC 62271-200:2003《高压开关设备和控制设备——第200部分:额定电压1 kV以上52 kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》(对应于原来的IEC 60298)。为此,标准修订工作组按照IEC 62271-200:2003标准重新对标准草案进行了修改,形成征求意见稿并发往有关单位征求意见。2004年9月经标委会第四届二次全体委员会议审查,秘书处在完成标准复核后于2005年2月上报。根据世界贸易组织 WTO 的有关规定,强制性标准需对WTO 的成员国通报,因此标准正式批准时间延至2006年8月25日。

二. 本标准与GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》的主要差异
—— 将术语“金属封闭开关设备”修改为“金属封闭开关设备和控制设备”;
—— 增加了金属封闭开关设备和控制设备新的分类方法,删除了旧的分类方法;
—— 增加了“隔室类别”、“隔板等级”的概念及相关内容;
—— 增加了“丧失运行连续性类别”概念,并增加了相关的内容;
—— 增加了“内部电弧级开关设备和控制设备(IAC)”的概念和相关试验内容;
—— 明确了接地回路的短时耐受电流数值的选取方法;
—— 增加了“电磁兼容性”的相关要求和试验;
—— “评价内部故障电弧效应的试验”和“电磁兼容性试验(EMC)”作为“适用时强制的型式试验项目”,选用的型式试验项目中增加了“电缆试验回路的绝缘试验” ;
—— 增加了防腐蚀要求和相关的验证试验;
—— 明确了“雷电冲击电压试验”的合格判据,增加了“作为状态检查的电压试验”;
—— 增加了“电缆绝缘试验的规定”;
—— 增加了“外壳的防护等级不低于IP2X”要求;
—— 增加了“辅助和控制回路的附加试验”;
—— 增加了“关合和开断试验”项目的具体内容;
—— 修改了“机械操作和机械特性测量试验”的具体要求;
—— 增加了“充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量”;
—— 型式试验项目中删除“操作振动试验”内容;
—— 删除了“充气隔室零表压5 min的耐压试验”;
—— 增加了“开关设备的选用导则”。

三. 有关问题的说明
1. 关于产品的分类
分类不再根据产品的结构,而是根据产品所提供的运行连续性将产品分类为LSC2B级、LSC2A级、LSC1级。其中LSC2 B级提供的运行连续性最高,LSC2 A级提供的运行连续性次之,LSC1级最低。
LSC: LSC代表当有一个打开的主回路隔室时的运行连续性丧失水平,也就是母线/电缆隔室保持带电的程度。
LSC1: 1 表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它隔室均不能连续运行。
LSC2: 2表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它所有功能单元都能连续运行。
LSC2A: A表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其余隔室中至少有一个隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少两个隔室,且每个功能单元最少一个断点。
LSC2B: B表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其他隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少三个隔室,且每个功能单元最少两个断点。
LSC1-PM: PM表示隔板和活门是金属的。
LSC2B-PI: PI表示至少一个隔板或活门是非金属的。
* 如果打开的是单母线系统中的母线隔室,则该段母线上的所有功能单元的隔室可打开。
2. 关于隔室的分类
根据设备隔室可触及的程度,将设备的隔室分为联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室、 基于工具的可触及隔室和不可触及隔室;
联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室是需要打开进行日常操作和维护的隔室,打开这两个隔室不需要工具,联锁控制的可触及隔室是通过产品设计上的联锁控制来打开的;基于程序的可触及隔室需要专用程序和锁才能打开的隔室,这里的程序可以是联锁,也可以是设备的操作规程;基于工具的可触及隔室在正常操作和维护时不需要打开,若需要打开,则需要专用程序和工具,此处的程序与上述的程序一样,也可以是联锁,也可以是设备的操作规程,工具可以是包括锁在内的所有工具。不可触及隔室是用户不可以打开的隔室。如果打开,就不能保证该隔室的完整性。
3. 关于隔板的分类
根据隔板和/或活门全是金属的还是有非金属的,将产品的隔板分为PM级和PI级。
实际上,开关设备和控制设备运行连续性丧失恰当的分类是:LSC1、LSC1-PM、LSC1-PI、LSC2A-PM、LSC2A-PI、LSC2B-PM、LSC2B-PI。详细内容和示例见上表。
4. 关于根据内部故障电弧对产品的分类
根据产品在内部故障电弧方面所提供的安全性级别,定义了内部电弧级开关设备和控制设备(IAC);对内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),内部故障电弧试验规定为必试的型式试验,试验电流为额定短时耐受电流,试验持续时间推荐为l s、0.5 s和0.1 s,通过试验的设备则为内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),并规定将内部故障电弧试验的特征参数标注进铭牌中。
5. 关合和开断能力的验证
由于进行型式试验的产品因为不可能覆盖开关装置所有可能的布置和设计,标准给出了三种试验程序,根据开关装置的具体特征和位置来准确地确定试验组合:
(1) 当开关元件和隔室全部重新设计时,应按本标准的6.101.a);
(2) 当隔室结构重新设计、采用相同的开关装置时,应按本标准的6.101.b);
3) 当隔室结构未修改,而采用多种类型的开关装置时,按适用时上述(1)或(2)进行型式试验。
6. 机械操作试验(GB 3906-1991的机械寿命)
在GB 3906-1991的7.6.3机械寿命试验中规定:“……对于断路器、负荷开关、接触器、隔离开关和它们的操动机构以及……均按产品技术条件的次数考核。”而本标准修改为:
(1) 如果可抽出或可移开部件要用做隔离开关,则试验应符合GB 1985-2004的规定;
(2) 当开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等)和其操动机构为一体化设计,且其相互位置(机构和本体)与开关装置单独型式试验时没有任何改变,则不需进行机械操作试验。
(3) 对分体式开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等),机械操作试验的操作次数和合格判据按该开关装置技术条件和相关标准的规定进行。

本标准与现行的法律法规和政策以及有关基础标准相协调,本标准应与GB/T 11022-1999一起使用。