钢结构设计热点问题讨论——钢结构防火
bnanna
bnanna Lv.2
2023年03月15日 14:29:34
只看楼主

《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)已经颁布四年多,?但是经常有人问我,在工程中怎么执行也存在问题。 按GB51249规定,钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计,并给出三种方法:耐火极限法、承载力法、临界温度法。 问几个最常见的问题,供大家思考,欢迎留言讨论: 1)采用防火涂料防火,厚度由计算给出,图纸注明。假设耐火时间2.5小时的钢柱,计算需要40厚防火涂料,图按此纸注明了。施工单位却说,他买的厚型防火涂料,有

《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)已经颁布四年多,?但是经常有人问我,在工程中怎么执行也存在问题。

按GB51249规定,钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计,并给出三种方法:耐火极限法、承载力法、临界温度法。

问几个常见的问题,供大家思考,欢迎留言讨论:

1)采用防火涂料防火,厚度由计算给出,图纸注明。假设耐火时间2.5小时的钢柱,计算需要40厚防火涂料,图按此纸注明了。施工单位却说,他买的厚型防火涂料,有家提供的权威机构检测报告,显示,25厚即可耐火2.5小时。技术核定单摆在你面前,以哪个准?这柱子是涂25厚,40厚,还是其它?

2)有人说,一直以来就是在设计说明中指定耐火时间,要求采用哪种形式防火涂料,不用计算,厂家按耐火时间采用相应的防火涂料不就OK?不是完全符合GB51249规范的耐火极限法要求?

3)GB51249规范表示,柱间支撑设计耐火极限同柱,屋盖支撑和系杆同屋顶承重构件。对于屋面檩条,按其是否兼作为屋面支撑体系的一部分,破坏是否影响主体结构安全来判断是否需要进行防火。


知识点:钢结构防火

钢结构防火


魂葬
2023年03月17日 12:28:04
2楼

个人觉得只要是满足要求的耐火时间就行了。

回复