请教大侠一个项目设计方案
gordenyxu
gordenyxu Lv.2
2007年03月15日 09:06:46
来自于热泵工程
只看楼主

现有一个汽车零配件装配车间设计项目,2个25M*100M*6.5M车间,在上海地区,采用哪种空调系统好呢?有没有可能用冰蓄冷?

现有一个汽车零配件装配车间设计项目,2个25M*100M*6.5M车间,在上海地区,采用哪种空调系统好呢?有没有可能用冰蓄冷?
免费打赏
pre225164
2007年03月17日 22:19:12
2楼
工厂车间空调有自已的地面当然是做地源热泵最合理了!做了地源热泵系统没有必要再做冰蓄冷,有黑白电价才有意义,但要把冰蓄冷增加的投资与黑白电价得到的好处权衡投资回报期如何了!需要帮助请与南通长江春风地源热泵科技有限公司13706274213丁先生联系.
回复
zhhbao
2007年03月28日 15:58:33
3楼
希望能和你直接联系一下,我做暖通的,也做地源热泵咯。
朱先生:13818763236
回复
craiginfinite
2007年03月30日 16:05:59
4楼
水冷柜机,蓄冷投资显然要高不少
还不如,把高峰时间上班错开
回复
yanlufeng
2007年03月30日 20:22:07
5楼
上海地区场地一定受限,地源热泵占地面积大,初投资也大,建议用水源热泵.但也有一个问题,上海地下水超采已造成地面沉降等问题,经济损失逾千亿元,所以必须保证地下水100%回灌.另外没必要采用冰蓄冷,上海有峰谷电价用水源热泵蓄能,冬供暖,夏制冷运行成本会更低.如有意可联系yanlufeng@126.com
回复