变压器铁心夹件接地电流产生的原因
cgy8642262
cgy8642262 Lv.2
2007年03月13日 14:35:03
来自于变压器
只看楼主

请问变压器铁心夹件接地电流产生的原因?我所500kV变电站有一新安装的主变出现铁心夹件接地电流过大的现象,并且在线气体监测仪显示气体浓度过大?请大侠提点,有哪些原因会产生铁心夹件接地电流过大的现象.

请问变压器铁心夹件接地电流产生的原因?我所500kV变电站有一新安装的主变出现铁心夹件接地电流过大的现象,并且在线气体监测仪显示气体浓度过大?请大侠提点,有哪些原因会产生铁心夹件接地电流过大的现象.
cxc3233917
2007年03月14日 11:25:40
2楼
根据楼主所描述有气体产生应该是出现铁心一点接地了。
回复
jian_72
2007年03月14日 15:50:23
3楼
2楼的朋友,应该是出现铁心多点接地了吧?

超高压变压器产品结构不熟悉,惭愧。。
回复
dqloveyou
2007年03月15日 15:28:29
4楼
里面气体产生,也许是有局部放电了吧。分析下气体的成分。可能是绝缘击穿导致的。既然是刚安装的,也许制造的时候存在隐患,绝缘强度不够导致。应该拿着分析报告找厂家去。
能不能私下说说是哪个公司的产品呢?呵呵
回复

相关推荐