TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?
kacakaca
kacakaca Lv.3
2010年05月25日 12:54:58
只看楼主

TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?比如电流是否会从重复接地处入地,经大地,系统接地点回到电源中性点。如果有此电流为杂散电流吗?是否也会有杂散电流的一些危害。

TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?
比如电流是否会从重复接地处入地,经大地,系统接地点回到电源中性点。
如果有此电流为杂散电流吗?是否也会有杂散电流的一些危害。
免费打赏
woheni2010
2010年05月26日 20:46:37
2楼
会有吧 不过应该ok的
回复
lujing9452
2010年05月26日 20:54:49
3楼
会的,只是杂散电流很小而已,不影响的.
回复
wlszjs
2010年05月26日 20:56:03
4楼
应该是有杂散电流的。但是楼主说的影响是对什么的影响?一般来说,杂散电流只会对电子设备会有影响,对于其他设备,好像看不出有什么影响。因为在本系统内是等电位的,因此这个电流对本系统是不会有影响的,至于与建筑物外沿进线,甚至与电源变压器那边的影响,由于本系统电子设备不会跑这么远,也不会有影响的。
回复
gamineshow
2010年05月26日 21:10:24
5楼
地下的管道,接地体会有影响
对电子设备有什么影响?磁场的影响?
回复
kacakaca
2010年05月31日 11:17:54
6楼
:handshake 资料上提及此杂散电流时,一般语焉不详:Q
回复
antlcn_4
2010年05月31日 19:47:35
7楼
等待详细解答。
回复
老灰兔子
2010年06月02日 10:21:43
8楼
凡是中性点直接接地的供电系统,零(N)线(包括PE线)的再次接地,不论哪种系统,都会产生杂散电流的现象。即使是TT系统中独立接地的PE线,如果发生漏电,一样会产生杂散电流。

因为流入大地的电流是通过接地极以散流的形式融入大地的。

有的人片面夸大杂散电流的危害性,我认为这是危言耸听的。在我的几十年职业生涯中,至今还没有碰到过一起因杂散电流造成危害的事故,也没有听到过有这样的实例事故过,只知道(但未碰到过)杂散电流对某些电子设备有些影响(干扰),并不是全部的电子设备都会受到杂散电流的干扰。可能是我孤闻寡陋吧!
回复
cantona
2011年09月30日 11:29:30
9楼
1. TN-C-S系统由建筑物外引入后PEN线重复接地,会有杂散电流,但接地阻抗相对于电缆的中性线阻抗很大,所以杂散电流很小且在建筑物外对建筑物内电子设备应无影响。
2. 如果变电所在同一建筑内是不允许TN-C-S的,中性线一旦重复接地,杂散电流在建筑物内通过且电流值比较大,可能会对电子设备产生干扰,不过现在电子设备都有电磁兼容设计也许影响并不存在;但干扰漏电开关工作是肯定的。
回复

相关推荐

APP内打开