比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]
比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?
[
本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]
2楼
没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
等高手解答。顶下先:victory:
回复
4楼
合理的布置!!!!!没有问题,以前这样做过
回复
5楼
没问题.......................................
回复
6楼
没有问题,隔离开关大于等于上级断路器开关电流就可以了
回复
7楼
这是我以前做的项目 现在来看这个图纸 发现了这个问题 心里有点不塌实 呵呵 所以提出来让各位看看 谢谢各位的留言
[
本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-16 14:11 编辑 ]
回复
8楼
没问题啊,符合要求。
回复
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
10楼
一般的隔离开关不带保护功能,过流了也跳不开呀,所以只能靠上级的断路器来完成保护。
回复
11楼
比较小,没问题,如果要是几kA的级别,你这样做就太浪费了。断路器、隔离开关,用途都不一样,负荷能相提并论吗?