2楼
是1913年美国的CharesL.Fortescue第一次使用对称分量法产生的。危害就是使电力系统分析更加容易。
回复
3楼
不对称型故障时产生零序,接地时产生负序
回复
4楼
对吗?
回复
5楼
三相短路产生负序电流;接地短路产生零序电流。
回复
6楼
1、三相短路故障:等效电路仅需要考虑正相序网络。(无负序和零序)
2、单相接地故障:等效电路为正负零相序网络串联。
3、两相短路故障:等效电路为正负相序网络并联。(无零序)
4、两相接地故障:等效电路为负零相序网络并联后与正向序网络串联。
回复
7楼
三相短路是对称短路,只有正序电流;单相接地短路、两相短路、两相接地短路是不对称短路。用对称分量法计算不对称短路,将不对称量分解成正序、负序、零序三组对称量。
1、三相短路故障:等效电路仅需要考虑正相序网络。(无负序和零序)
2、单相接地故障:等效电路为正负零相序网络串联。
3、两相短路故障:等效电路为正负相序网络并联。(无零序)
4、两相接地故障:等效电路为负零相序网络并联后与正向序网络串联。
回复
8楼
对不起,上面有误:两相短路是正负序网络串联。
回复
9楼
不对
回复
10楼
也不对
回复
11楼
应该是并联,不是串联,有些书上有误。
回复