负序和零序电压电流是怎样产生的?
cmt517
cmt517 Lv.2
2006年04月20日 18:36:18
来自于电站工程
只看楼主

负序和零序电压电流是怎样产生的?有什么危害?

负序和零序电压电流是怎样产生的?有什么危害?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年04月21日 15:22:49
2楼
是1913年美国的CharesL.Fortescue第一次使用对称分量法产生的。危害就是使电力系统分析更加容易。
回复
finaday
2006年04月25日 11:31:06
3楼
不对称型故障时产生零序,接地时产生负序
回复
jzyxwh
2006年04月26日 09:56:09
4楼

对吗?
回复
manegefen
2006年04月26日 13:50:17
5楼
三相短路产生负序电流;接地短路产生零序电流。
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月26日 16:23:37
6楼
1、三相短路故障:等效电路仅需要考虑正相序网络。(无负序和零序)
2、单相接地故障:等效电路为正负零相序网络串联。
3、两相短路故障:等效电路为正负相序网络并联。(无零序)
4、两相接地故障:等效电路为负零相序网络并联后与正向序网络串联。
回复
syy761003
2006年04月27日 13:32:21
7楼
三相短路是对称短路,只有正序电流;单相接地短路、两相短路、两相接地短路是不对称短路。用对称分量法计算不对称短路,将不对称量分解成正序、负序、零序三组对称量。
1、三相短路故障:等效电路仅需要考虑正相序网络。(无负序和零序)
2、单相接地故障:等效电路为正负零相序网络串联。
3、两相短路故障:等效电路为正负相序网络并联。(无零序)
4、两相接地故障:等效电路为负零相序网络并联后与正向序网络串联。
回复
syy761003
2006年04月27日 13:38:11
8楼
对不起,上面有误:两相短路是正负序网络串联。
回复
wy163dq
2006年04月27日 16:01:23
9楼

不对
回复
wy163dq
2006年04月27日 16:01:48
10楼


也不对
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月27日 17:00:37
11楼


应该是并联,不是串联,有些书上有误。
回复

相关推荐

APP内打开