如果你是一个暖通设计师,帮客户设计一个洁净室空调系统,洁净室有如下要求: 1、温度22度 2、相对湿度55%左右 3、洁净度1万级 4、静压25Pa新风系统和洁净室空调循环系统分别独立,新风系统采用制冷除湿,洁净空调系统和新风空调系统采用同一普通水冷冷水机组(出水温度为7度,回水为12度)作为冷源。 问题: 实际全年投入运行中发现,温度、洁净度、正压都没问题,唯有相对湿度在冬天某一段时间达不到要求,原因在于设计时,假如计算负荷为50冷吨的负荷,实际选用冷水机组的冷量选到了200冷吨,在冬天运行时由于室外负荷小,冷水机开一段时间就要停止,冷水机一停止,新风除湿量不够,洁净室内相对湿度达不到的原因正是由于冷水机组开不起来新风除不了湿给带来的。
1、温度22度
2、相对湿度55%左右
3、洁净度1万级
4、静压25Pa
新风系统和洁净室空调循环系统分别独立,新风系统采用制冷除湿,洁净空调系统和新风空调系统采用同一普通水冷冷水机组(出水温度为7度,回水为12度)作为冷源。
问题:
实际全年投入运行中发现,温度、洁净度、正压都没问题,唯有相对湿度在冬天某一段时间达不到要求,原因在于设计时,假如计算负荷为50冷吨的负荷,实际选用冷水机组的冷量选到了200冷吨,在冬天运行时由于室外负荷小,冷水机开一段时间就要停止,冷水机一停止,新风除湿量不够,洁净室内相对湿度达不到的原因正是由于冷水机组开不起来新风除不了湿给带来的。
要解决的问题:
1、工程做完,客户验收不满意,客户不同意增加能耗(如采用电加热)
2、客户不同意换冷水机组,如果换所有费用由施工单位负责
3、作为施工单位在考虑成本方面也不可能更换冷水机组,因此施工单位在不更换冷水机组,同时不增加能耗的基础上尽量满足客户使用要求方面开始想办法
各位如果这是你经历的实际工程问题,要你在满足上述要求方面去改,你的方法是怎样的?请大家想一下。(最终施工单位是完成改造而且达到客户要求)